33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表30安能带多少千瓦
5
安电表能带多少
个
千瓦
答:
5
安电度表
如果单相负载可以安全负载220*5=1100瓦,如果是
三相
负载,可以安全负载380*5*1.732=3290.8瓦,如果使用电流互感器那就要看互感器的变比是
多少
了,如果互感器的变比为500:5,那么5安电度表可以单相负载1100*100=110000瓦,如果电流互感器的变比是300:5,那么它可以单相负载1100*60=66000瓦...
请问
30千瓦
的负荷选60
安电表
可以吗?谢谢
答:
三相电表
60安最多可负载30KW。 三相电表的工作原理 三相四线有功、无功电度表该电磁元件为分离式结构,电压机芯采用整冲制的封闭型样片机芯,转动系统经过静平衡较准,其轴承是带有防震弹簧的双宝石结构,阻尼元件采用铝钴34磁钢,并用热磁合金...
功率是
30千瓦
需要
多大电表
?还用按电流互感器么
答:
100
安培
的
电表
就可以。区区
30千瓦
,不用互感器。
380v电源
30千瓦
需要按
多少安
的
电表
答:
100安
5
安电表能带多少
个
千瓦
答:
1
千瓦
;动力用电3相380伏5
安电能表
:380伏×5安×1.732=3290瓦=3.29千瓦;动力用电3相380伏5安电能表加用电流互感器1套:3.29千瓦乘以互感器倍率k。注:电流互感器的倍率由互感器的变比求得,例如
30
比5的互感器倍率为k=30/5=6,75比5的互感器倍率为k=75/5=15……以此类推。
三相
四线
电表
3×
30
(100)每相额定
多少安
电流
答:
建议更换合适量程的
电表
,如果实际电流超过100A,建议电表更换为3×1.5(6)A的,然后加装电流互感器,变比采用150/5A的,这样计量会精确点;如果采用3×
30
(100)A的电表最好实际电流不要超过100A,超出了计量误差肯定会变
380伏电压接80A
电表
最多可以负荷
多少千瓦
?长期使用靠谱吗?
答:
动力80安的电源40
千瓦
没问题。要是就只有照明等电器,还可以再多些。长期用没问题,因为是按安全的电流负荷算的。线径要在25平方或以上,铜的。
2
30千瓦
使
多少安
的
三相
四线
电表
答:
你好,这个要通过电流互感器+
电度表
进行计量。 2
30千瓦
功率,电流约460A,安装500:5电流互感器,1.5(6)A的
三相
四线
电表
。
30千瓦
电机运行实际电流
多少
答:
30KW电机,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负核情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=
30
/(1.732X0.38X0.85)=54A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)
直接法
三相电表
最大有
多少安
的
答:
三相电表
最大100A,是三相四线制的,可以直接接线.三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。相...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜