33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表不带互感器的电费怎么算
有互感器的电表连接
没有互感器的电表
这个表
怎么算电费
答:
没
具体接过,
电表加互感器
,就是解决大电流负载计量问题,根据实际的显示数乘上互感器变比,得到实际用电量,你这种接法实际电表数就是用电的量,
380v
三相电表怎么算
电度?
答:
380V
三相电表有
直通表和互感器表两种类型,直通表就是三相四线从电表进从电表出,电表走多少度就是多少度,互感器电表是外置互感器测量电流的,要看
互感器的
变比
计算
倍数,比如互感器变比是100/5,倍数就是20倍 电表走一度电实际是20度
您好,我的
三相
电走的
互感器
,两相电
没
走互感器这样是不是更费电呀
答:
比如互感器的变比是5:100,也就是1:20。也就是说,
电表
上示数为1,那么实际用电量就是1*20=20度。
没加互感器的
话,就是1:1,用多少度电,电表就显示多少。你说
的电费
差别很大,个人感觉可能是互感器的误差造成的。假设互感器的误差一定,那么,当它的变比越大,那么最后算出来的用电量的...
电费怎么算
答:
如何根据实际情况
计算电费
为了根据实际情况计算电费,我们可以按照以下步骤进行操作:1.查看电表:首先需要查看电表,记录当前的电表读数。如果是新房子或者新用户,需要记录
电表的
初始读数。2.记录
用
电量:在下个月的账单到来之前,需要记录每天或者每周的电表读数,并计算出用电量。用电量
的计算
公式为:...
三相带互感器电表怎么计算
度数
答:
那要看
互感器的
变换比是多大的,例如是20:1的,穿2次,
电表
的度数要乘以10,如果是跟互感器配套的电表,电表里面已经将倍率
计算
进去了,那度数要除以2就是真正的度数
...是380的
三相电表
,
没有
电流
互感器的
,尾数
算不
算请高人指点下。_百度...
答:
你要看表的标志。1是150.6度2是1506度3是15060度
三相电度表的
读数方法
答:
没有互感器电表
直接读数,就是这次表上的数字减去抄表数,有电流
互感器的电表
再乘电流互感器的变比与电压互感器的变比。读数区
三相
四线
电能表的
读数,可以直接在其表上读数区看出。确认用电量确认实际用电量时要根据进表导线是否经过互感器,如果有互感器时就要把读数值乘以互感器的倍率,
计算
出实际用电量。
三相电流表怎么计算
度数,有功无功是要加在一起算吗?
有互感器的
答:
无功不
计算电费
,互感器分两种 1 PT(电压互感器) 2 CT(电流互感器)计算方法是PTXCTX表的度数,例如:电压是10KV的PT就是10000:100=100倍 电流200∶5的互感器是40 表上1度实际就是4000度。如果是
没有
电压
互感器的
低压表 电流互感器是200:5的 表上1度 实际就就是40度 ...
三相电度表用
了比电度表标的互感器变比小的
互感器怎么算电费
?
答:
带互感器的电表
,
电费
的读数乘以互感器的倍数,比如互感器变比是200/5就是40倍,电表走一度电实际用电40度,换成50/5的互感器就是10倍
公司
三相
四线
电度表有互感器的
。分给另一公司三相四线电度表。对方没...
答:
如果分给另一公司
三相
四线
电度表
,也和上家公司电表装在一起的话,也就是说共用一条二次线,此时尽管对方
没
装
互感器
。算另一公司电表读数也要乘以互感器变比。如果另一家公司电表装在人家那,且用电负荷在
电表的
计量范围内,那就不能乘以互感器变比。简单的方法就是直接,查看那家公司的负荷情况是否...