三相电表如何选用
?
答:
电表选用是按电流规格选用的
。 单相电表选用先把所带的用电器总功率总计后算出额定电流,在220V电网中,1KW约有5A电流。三相电表选用同理,在380V电网中,1KW约有2A电流.不管单相还是三相,总电流超过100A,电表就要配用相匹配的互感器。互感器配的电表统一为1.5(6A)。
三相电表
规格型号家用电表型号有哪些该
如何选择
答:
1、主要是根据家里的负荷情况进行选择主要型号包括单相
:基本电流(最大电流):1.5(6)A、2.5(15)A、5(30)A、10(60)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A三相1.5(6)A,5(20)A,10(40),15(60)A,20(80)A,30(100)A。
...明白3*1.5(6)和3*3(6),有怎么主要区别,我应该
怎么选择
?
答:
1. 选型理解:在
选择三相
三线有功
电度表
时,您可能会看到标识为“3×1.5(6)”和“3×3(6)”的型号。这里的“3×1.5”指的是
电能表的
基本量程为1.5安培,而“3”则代表电能表可以承受的最大电流为3倍的基本量程,即4.5安培。而“(6)”表明该表在最大电流6安培的情况下也能保持准确...
三相电表
最大多少安、
如何选择
答:
当现有电度表额定电流不能满足线路的大电流时,
则应经一定电流比的电流互感器,将大电流变为小于5A的小电流,再接入5A电度表
。计算耗电电能时,5A电度表耗电度数乘以所选用的电流互感器的电流比,即为实际耗用的电能的度数。三、三相三线制和三相四线制是什么意思?各有什么区别?是用三相三线制还是用三...
怎样选择三相电度表
?
答:
③负荷功率:30-60KW(主要负载类型:电灯、小功率空调、电热设备)。应用场合:门面或手工作坊、车间。适用
电表
类型:
三相
有功
电能表
或三相有无功组合电能表(功能要求:有功、无功计量,无功计量计入正向电量),精度1级。功能要求说明:总功功率不大,可以
选用
有功电能表或有功无功组合电能表。
电流互感器和
三相电能表如何选择
?
答:
一、60kW:1、互感器:应
选择
变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、
电能表
:宜选择3×220/380V3×1.5(6)A,精度不低于1.0级的电子式
三相
四线电能表;也可采用三只220V1.5(6)A,的单相表代替;二、120kW:1、互感器:应选择变比250/5,...
三相
电功率
如何选择电表
?
答:
在
选择三相电表
时,首先需要计算电路的功率需求。三相电的功率计算公式为P=1.732*U*I*COSφ,其中U代表电压,I代表电流,COSφ代表功率因数。例如,若电压为380V,电流为60A,功率因数为0.8,则功率P=1.732*380*60*0.8=31,591W或31kW。在确定电表的电流规格时,通常需要考虑安全系数和实际...
三相
电功率
如何选择电表
?
答:
8A。考虑同时系数和电表裕度,
选择
60A的电表基本可以。
三相电度表
完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、、35mmDIN标准方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。
请问:
三相
四线
电表
根据什么
选择
安数?
怎样
计算?单相又怎样?公式?
答:
三相
四线
电能表的
安数
选择
是根据所用设备的功率决定的,如果是通过互感器接入的
电表
,一般电流都是1A或者是5A,如果是直接接入式的,那安数选择的公式:表计实际电流=表计所接设备总功率/3/表计电压;一般选择的时候要选安数大于表计实际电流的电表。工作原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流...
怎样选择三相电度表
?
答:
三相
四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。
选择电度表
时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短寿命。电度表还不允许使用在负荷经常低于额定值5%以下的电路中使用,因为它不能正确...