三相电表接单相电怎么计走的
三相
四线接三块
单相电表
图
怎么
算电费
答:
如果是按照上图
接线的
,计算方法如下:
电表的
度数按照互感器的倍率计算:比如150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/1=30倍。穿二匝倍率计算是150/5/2=15倍。以次类推
电度表的
用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为...
1楼
三相
四线电度表作为
单相电度表
用,只进一根零线和一根火线,这样
电表
...
答:
可以运转但是计量数只有实际电度的一半
在
三相电表接
一条火线、在单相电表接一条零线、是否会对
单相电表
和三相...
答:
在同一地方,不管是
三相电表
还是
单相电表
,其零线实际上是连通的(虽然两个电表的零线没有用电线连在一起),所以应该对电表的读数没有影响。
请问源头是接3相电在转接
单相电表
电费用要乘3倍计价吗
答:
显然是不合理的。我们在家用的从总表接进来一般都是
三相的
,然后再把
三相电
单独
接单相
加零线平衡送到每家。照你们单位的逻辑那我们都要交三倍的电费了。
三相电表接
三相不相不同的
单相
负载,
怎样
计费?
答:
三相电表
是用来测量三相电力使用量的仪表。如果接入了三相不相平衡的
单相
负载,那么电表可能无法准确地计量三相电力的使用量。一般情况下,电力公司会根据用电者的有功功率的使用情况进行计费。如果三相电力不相平衡,有功功率的测量也会受到影响,因此计费也会受到影响。建议在安装电表之前,对用电系统进行...
从三相电表下转接一路单相电表
怎么
会出现
单相电表的
电超出
三相电表的
度...
答:
三相电能表
可以看成三个单项电能表、出现这样的问题应该是电能表不对、还是你三相电能表不是直接式的,有电流互感器,这样要乘以互感器的倍率 100/5的互感器就要度数乘20倍
我从工业用
电三相
表上
接的单相电表
,
三相电
单价是1.2,家用电是0.55,请问...
答:
你从工业用
电表
上
接电
,肯定是按照工业电价收费。
三相电表接单相
用电时电表会
走的
慢吗?
答:
不会走慢的,只要有负载就有回路,有回路就有电流,有电流就会转正常运转。
求教电工高手:三相电源380V的计量,用一个
三相电表
和三相分别接一个
单相
...
答:
由于只能上传一张图,我就上传这个市面上常见的“劣质电表”吧。老电工们,一般都有一个误区,他们认为三个
单相电表
会比一个
三相电表
更准,其实不然,精准度取决于电表的优劣。如下图,一个如此简单粗劣的电表,它真的能精准计量电费么?所以我对你的第一个问题的回答就是:没区别。至于第二个问题...
用380V
三相
四线有功
电表接单相
220V家用电应该
怎么接
? 火线的进出线分别...
答:
用380V
三相
四线有功
电表接单相
220V电源,应该在1、4、7三个中任选一个接火线的进线,在3、6、9三个中任选一个接火线的出线,而2、5、8三个中不需要做任何操作,最后零线的进出线拧在一起接10即可。其中,三相四线有功电表的接线顺序是:1、3、5是三相火的输入端即A相、B相、C相;2、4、...