用
三相电
装
单相电表
是什么原理
答:
基于对称三相电路的特性。用
三相电
装
单相电表
原理是基于对称三相电路的特性。在对称三相电路中,三个相线的电压和电流波形是相同的,只是相位差120度。因此,将任意两根相线短接在一起后,就形成了一个单相回路,相当于将三相电路简化为单相电路。
单相电
接三相电的进线,使用到
三相电表
的
电吗
?
答:
单相电
接三相电的进线,没有使用
三相电表
的电。
三相电表
可以当
单相电表用吗
那么3个单项电表可以当
答:
零线接该电表零线端,一般三相电表的接线为A相1、2、3孔,1进,3出B相4、5、6孔,4进,6出C相7、8、9孔,7进,9出零线10、11孔,10进,11出作单相电表使用时,火线接线选ABC其中一个接线如果是三相二元电表,就不能当单相表
电使用
三个
单相电表
可能当一个
三相电表用
的 ...
单相电表
箱指的是负载为
单相吗
,那它的进线为五线,不是应该是
三相
的吗...
答:
单相电表
箱指的是负载为单相,即220V,进线为五线,因为户外变压器输出的是
三相电
,用户的用电是单相电,而这三相电需要每一相单相电的负载基本平衡,所以这三相电要大约平衡地将各相分到各户。
用一个
单相
直接
电表
计量一个
三相
三线电动机的能耗
答:
1,可以用一只
单相
表测平衡
三相
负荷的消耗电能!只是电能实际用量kwh3为表计值kwh2的1/3,即该表电度数乘3即可.表达式为kwh3=3*kwh2。火线应取自本身被测相.2,也可采用电流互感器来放大
电度表
的计量量程,实际电度数kwh3为指示值kwh2乘以电流互感器的变比K,再乘以3.表达式为kwh3=3*K*kwh2。
我们单位接入的是
三相电
,
电表
也是。但是
使用单相
的,听说换成单相会便宜...
答:
要看你们用电量的大小。用电量小,没有三相工业电可以改
单相
。如果你们单位很大,
三相电
还是可以用的。三相四线或五线制,用一相一零,均布在三相线上,使三相均匀分配,也是可用的。换单相可能要和当地的“用监”商量,他们要在外线上作平衡。当然是单相的造价和布线要便宜得多,安装不麻烦。
从
三相电表
出线端引一根火线,从
单相电表
出线端引零线作220V电源用,这样...
答:
1》第一个问题符合线路的回路规则,可以这样接线用电,耗电还是各
电度表
分别计量的,但必须是在各自的漏电开关以前接线。2》漏电开关只能负载其线路输出的回路负荷,凡在2个漏电开关输出端互取不是同回路的电线混用,进线电流与回路电流就不相符,漏电开关检测系统就被视为漏电而跳闸的。
三相电
能
用单相电表
代替么?
答:
可以 用3台
单相
表分别记度,总电度=各个单相表电度数之和。
三相
四线电表:拆一相另加一个
单相电表
:零线可以共用吗?
答:
而
单相电表
的零线是单独的零线,两者的连接是相互独立的。因此,需要在电表更换或添加时,确保将原有的
三相
四线电表的零线与新添加的单相电表的零线分开,并分别接入到相应的电源中。这样才能保证电表的正常运行和安全使用。在进行电表安装和接线时,最好由专业电工进行操作,确保操作正确和安全。
一只
单相电表
可以代替
三相电表
来计量
用电
度吗?
答:
根据实际情况可以用三只
单相电表
代替一个
三相电表
来计量是可行的,而且接线方式很简单 三相表计的A、B、C三相出线分别进入每块单相表的进线端子1,单相电表的端子4是零线端子,把三块表的三个零线端子进行串联,然后和三相电表的零线连接就行,每块单相表的出线端子2给另一个用户使用就可以了 ...