33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表选型
买
三相
四线
电表
需要知道什么参数?
答:
其他不需要。1.5-6A
三相
四线 电子
电度表
。型号每个公司生产每个型号!一般选用众合、长江电气、德力西品牌的。基本上在400元左右。
选个
电表
,7.5KW水泵2台,1.5KW水泵2台,
三相
。装个什么电表?
选型
说清楚一 ...
答:
总功率=7.5+4.4+15=26.9(kw)设定功率因数为0.7 则运行电流I=26.9/1.732/0.38/0.7=58.4(A)建议:加装80/5A的CT一只,装个5(10)A 的
三相电能表
。
我计算的电流是350A 要选择
三相
四线感应式
电能表
应该选择什么型号呢?另 ...
答:
3(6)A
电表
加500/5的电流互感器。95平方的线根本无法直接接进电表。
250比5的互感器用多大的
电表
答:
接表面最大刻度为250A的交流
电流表
。
三相
四线电子式
电度表
3乘60度(100)
答:
三相四线电子式电度表3乘60度(100)是直通电表
三相电度表选型
要求和注意事项:三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。选择电度表时要注意其额定电 流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的计算电流,否则准确度变低,缩短...
车间用十个32千瓦220v的电暖气!需要配多大的互感器和丰谷平的
电表
...
答:
电度表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
三相电度表选型
要求和注意事项:三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过...
三相
四线
电能表
配电流互感器选择?
答:
20千瓦不计功率因数电流是30安。如果功率因数按0.85计算,电流约36安。已超过
电表
允许的连续电流约1倍。启动电流按5倍计算,电流是180安,也超过你的电表最大电流80安1倍多。烧表,就很正常 你可以用5安标准表配用200/5的电流互感器。
接
三相电表
一定要互感器吗
答:
如果电流超过100A就需要加互感器,因为三相直通电表最大只有100A的。
三相电度表选型
要求和注意事项: 三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍。 选择电度表时要注意其额定电流和额定电压。电度表的额定电流应大于或等于线路的...
三相
四线
电能表
3x1.5(6) A的含义是什么?
答:
三相
四线
电能表
3x1.5(6)A中“3”表示三相交流电,“1.5”表示额定电流是1.5A。1.5(6)A表示
电度表
的容量大小、最大6A,长时间工作时,电流强度不要超过1.5A,短时间电流可以达到6A。三相四线电能表一般需带互感器使用,在电流非常小的情况下也可以单独使用。
总闸630A,下口一个315A,一个200A,怎么加
电表
和互感器。
答:
电表可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于3×6A的场合。
三相电度表选型
要求和注意事项:三相四线电度表额定电流有5、10、25、40及80A等。长时间允许通过的...