33问答网
所有问题
当前搜索:
三芯线怎么测耐压
三芯
电源线火 零 接地
如何
区分
答:
可以根据颜色区分。这个方法仅供参考,红色不一定就是火线,因为很多电工不按标准用线 火线(L):须用红色、黄色、绿色 零线(N):须用黑色、蓝色 地线(PE):需用黄、绿双色线
数字万用表蜂鸣档测试导线是否导通是
怎么测试
的
答:
当两个探头接触到被测导线的两端时,如果导线导通且电阻低于预设阈值,万用表会发出连续的蜂鸣声。这说明导线是导通的。
3
.
测试
不同类型的导线 a. 单根导线 对于单根导线,只需按上述步骤操作即可。b. 多芯电缆 对于多芯电缆,需要分别测试每一根
芯线
。从一端逐个接触探头,同时另一端对应接触相应的...
国标16A
三芯
电源线,两两之间电阻都是无穷大,试电笔测火线零线都亮,正常...
答:
1、如果是正确的解法,那么那根零线与另一个用电设备共用一个回路 2、如果接错了,那么火线接到火线上,但是零线却接到了另一根火线上 3、如果接线正确,那么看验电笔在测零线时的亮度,很有可能是感应电
三相三线电表是
怎么
计量的
答:
看是否带有互感器,若是没有的就直读。有的就要乖以互感器倍数。还有一种。就是在电柜里锁起来的。可以看上面的代码表示什么。像22、23等等。五到十秒跳一次。三相电度表是用于
测量
三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的电度表。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动...
...表该
如何
填啊?这样对吗?WL1是五芯线,其他是
三芯线
答:
2、【电压】后面,要填写兆欧表的输出电压:例如【250V】或【500V】等,看看兆欧表
3
、【相同】应该是【相间】4、【相对零】下面三个格,第三个应该是【L3-PE】5、【相对地】下面三个格,应该是:【L1-PE】【L2-PE】 【L3-PE】6、【零对地】下面格应该是:【N-PE】7、表中的
测试
数据...
三相水泵
怎么测量
绝缘阻值
答:
正常后,摇表L端接绕组,E端接电机外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。2、
测量
相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。然后更换绕组,三绕组两两相测。
高频变压器
耐压测试
引脚是
怎么
短接的? 它这个高压分成,1.初级与磁芯...
答:
首先科普一下。你小括号内的都不需要短接,(即1和
3
脚短接 4和5脚短接)。因为是
耐压
。电压很高。 所以各绕组只需要接一端就行了。意思就是不需要短接。1.初级与磁芯;2.初级与次级3.次级与磁芯;初级:最好把N1和N4都看作是初级。即4、5脚任选一个脚作为N4
测试
端 1、3脚任选一个作为...
绝缘电阻
测试
仪要
怎么
使用?
答:
1、前面板说明(序号与面板排列图序号是相对应的)(1)“电源”开关,按下此开关电源接通。(2)“复位”按钮:按一下此按钮,
测试
停止。输出测试电流被切断,绿灯熄灭,如果仪器处于超阻报警状态,则按此按钮,解除报警,方可进行下次测试。(
3
)“启动”按钮:打开电源开关仪器处于复位状态,事先预置...
三相插头
如何
通过颜色来判断接线
答:
紫色的为火线;蓝色的为零线;黄绿色的为地线。三线插头的作用是更好的保护工作人员使用外带金属壳的家用电器的安全,以防工作人员在使用过程中漏电触电时导致死亡事故的发生。三根不同相的火线,每两根线之间的电压都是380伏。一般用于动力系统。而家用电器一般采用单相电源供电,其三根线是火线、零线(...
电线
中火线,地线,零线都是什么颜色?
答:
黄色或者黄绿混合颜色为地线,蓝色跟灰色,很好区分的,比较两者颜色,深色的一定是火线。零线用兰色或绿色、黑色。
电线
是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。