答:
ld m8000 zcp k8 k22 d8015 m10 ldi m11 out m8034 当D8015里面的数值小于22(晚十点)大于8(早八点)M11闭合。M8034:禁止所有状态输出。
谁有十层以上
电梯
的
PLC程序
最好是
三菱
或者西门子的。有的话能给传一...
答:
以各楼层位置为I点,以
电梯
外按钮为上下行指令,以电梯内指令为输出,做吧。
三菱PLC电梯
应用:有台4层楼电梯,现不想每层都停,想改成先按那楼层先到...
答:
在
程序
中整 个置位复位就行了,比如按了4楼就把到4楼的条件置位,到了4楼自动复位,如此时有2楼的呼叫,那4楼到了复位后自动置位2楼条件。这种程序应该很好设计,在此只能给你提个编程思路。
寻用
三菱PLC
进行三相异步电动机正反转控制的梯形图及对应的助记符
程序
...
答:
梯形图我就不打上去了,指令语句表:0 LD X0 1 AND X1 2 OUT M0 3 LD X2 4 LD Y1 5 AND M0 6 ORB 7 ANI X3 8 ANI Y2 9 OUT Y1 10 LD X3 11 LD Y2 12 AND M0 13 ORB 14 ANI X2 15 ANI Y1 16 ...
有谁跟我解释一下这段
三菱PLC程序
?
答:
可以理解为延时处理
程序
,M8000为
PLC
上电为1状态,即PLC上电后,定时器T6开始计时,T6为0.1秒定时器,T6的延时时间为0.1S*250,即25秒,时间到后,T6接通,传送指令MOV把十进制数传送到数据寄存器D0中。希望能 帮到你!
三菱plc
控制步进电机或者伺服电机做定长控制,前提电机一直动作,不能...
答:
就一条指令 LD M8000 DPLSY K1000 K0 Y0 k1000为速度,K0为无限脉冲,也就是Y0轴以1000的速度一直发脉冲。
哪位高手愿意帮忙整个
三菱plc
控制步进电机正反转的梯形图及
程序
答:
兄弟你至少要说明是
三菱
什么系列的
PLC
吧,每个系列PLC控制指令不一样的,给你说过最常用的吧。FX些列的使用相对定位指令DRVI 正转使用触点接通 DRVI K9999 K100 Y0 Y4 反转使用触点接通 DRVI K-9999 K100 Y0 Y4 K9999是脉冲个数,K100是频率,也就是转速,Y0是脉冲输出口,Y4是方向输出口 ...
三菱plc
控制步进电机
程序
答:
如图,这个就是一个步进电机的正反转的运行,Y0接步进驱动器的脉冲,Y1接步进驱动器的方向,M0为ON时正转,M1为ON时反转,D0是脉冲的频率,D1是脉冲的个数。移动速度和脉冲频率有关,在细分数一定的条件下,频率越高速度越快,行走的距离和脉冲个数有关,脉冲个数越多,行走距离越长,(在
三菱
...
如下
程序
,
三菱PLC
如何编写?
答:
如图所示,其中X0为启动按钮,Y0为电磁阀1,Y1为电磁阀2。望采纳。。。
我又来了,大神们这个如何用步进方法写
程序
,
三菱
牌的
plc
答:
步进电机也叫步进器,它利用电磁学原理,将电能转换为机械能。1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低;2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大;3、...