三菱d700变频器怎么调速度
三菱
FR-
D700变频器
故障报警接哪 个端子?
答:
之前那位的回答没有问题,按照他说的方法去接ABC三个端子的线。然后再
设置
参数就好了。说明书里的相关内容已经截图贴在上面了,请参考一下。同时推荐你上
三菱
电机的官方网站上去下载一本使用手册,遇到各种各样的问题都可以在上面找到解答。
三菱d700变频器
断电参数保存是
怎么
回事?是有一个参数
设置
么?
答:
请在补充说明,“断电参数保存”具体指什么?一般参数只要设定好都是被保存的,除非你的参数没被设定,建议检查79号参数设到(更改参数)在进行参数设定,就会被保存了。
三菱变频器D700
出现E.OC2故障,
怎样
解决
答:
查看电机电流是否正常。是不是减速时间太短,还有是不是散热不好。还有可能就是干扰问题。
三菱变频器D700
报警显示代码
答:
该代码表示电机过载报警。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止
变频器
输出。解决办法::减轻负荷,暂停使用。工作原理:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 ...
三菱变频器d700
报警eoul
答:
D700
操作面板MODE SET PU EXT RESET各意思 希望可以帮助到你!!
三菱fx-1s与
三菱D700变频器
通讯
怎么
搞 高手们 支支招招吧
答:
可以用串口通信 通过RS指令 来发送接收数据控制
变频器
请问
如何
选型
三菱变频器
三菱变频器有哪些系列?
答:
FR-A700最高端的 FR-F700风机用的 FR-E700通用型 FR-
D700
简易型 一般为FR-X740-XX(电机功率)
三菱变频器
是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把...
三菱d700变频器
显示“etht”
怎么
处理?
答:
显示E.THT\x0d\x0a名称:
变频器
过负荷断路(电子过流保护)(注1)\x0d\x0a内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。\x0d\x0a检查:电机是否处于过负荷。\x0d\x0a处理:减轻负荷。\x0d\x...
三菱D700变频器
上的PU接口SG RDA SDB SDA RDB 代表什么意思
答:
这个是RS422(
三菱
里喜欢把它叫做4线制RS485)串口通信的接口,SG是接低的(可以不接),剩下四个是RS422串口通信使用的4个端口。望采纳。。。
三菱d700变频器
报模拟量输入故障
怎么
解决
答:
检查模拟量输入端口,检查模拟量输入端口外部所接器件。确定是那一部分出了问题,就好办了!