的三速控制是不是只有三个速度?
答:
仅使用RH,RM,RL端子,只能实现7种速度。如果使用RH、RM、RL、REX信号组合可以进行15段速的频率设定。
三菱变频器
参数
答:
三菱
变频器参数三菱FR-
D700变频器
简单模式设定参数:Pr0:转矩提升 Pr1:上限频率 Pr2:下限频率 Pr3:基准频率 Pr4:3速设定(高速频率) Pr5:中速频率 Pr6:低速频率 Pr7:加速时间 Pr8:减速时间 Pr9:电子过电流保护 Pr79:操作模式选择。
三菱变频器
FR一
D700
报警功能有效都设置哪些参数
答:
FR-
D700系列三菱变频器
,报E.SAF,什么原因?如何解决?E.SAF是安全回路异常报警,当S1-SC、S2-SC间任意一端开路时显示。未使用安全停止功能时,确认S1-SC、S2-SC间短接;使用安全停止功能时,检查安全继电器单元及
接线
是否存在问题。FR-D700系列三菱变频器,想要用复位端子,如何实现?FR-D700系列三菱...
你好
三菱变频器d700
怎么设置外部启动能给我详细解释吗
答:
这个没啥好解释的啊,你所说的外部启动,应该是控制端子控制
变频器
的启停吧,这个很简单,接好线之后,设置运行指令来源=外部端子,就可以了。
三菱D700变频器
操作面板说明
答:
MODE:模式 切换 用于切换各种设定的模式 MODE和PU/EXT同时按下,也可以用来切换运行模式 SET:各种设定的确定 运行中按SET则监视器出现 运行频率(HZ)——输出电流(A)——输出电压(V)PU:PU内部运行模式 EXT: 外部运行模式 RESET:停止运行(停止运行指令)保护功能(严重故障)生效时,也可以...
...怎样操作
变频器
来提速!变频器是
三菱d700
系列,fr-d740...
答:
适当提高点
变频器
的频率也可以,只要注意观察电机的情况,最大频率和频率上限设成55HZ先试一下。
d700三菱变频器
面板延长网线怎样压
答:
普通的市售网线就行,直连交叉都行
三菱D700变频器
显示e.lf
答:
显示 E.THT 名称:
变频器
过负荷断路(电子过流保护) (注1)内容:如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止变频器输出。检查:电机是否处于过负荷。处理:减轻负荷。(注1)如果变频器复位,电子过流保护的内部热积算数据将...
三菱变频器
转矩控制的参数设置
答:
三菱
变频器参数三菱FR-
D700变频器
简单模式设定参数:Pr0:转矩提升。所谓转矩提升就是在你目前的转矩无法满足的情况下增加额外的直流分量来提高你的电机转矩,增大运载能力,一般变频器可以达到0%-20%左右,也就是说。如果你的电机额定转矩为5.1N.m,那么,增加6%,相当于可以达到5.4N.m左右。
三菱变频器D700
报警显示代码
答:
该代码表示电机过载报警。如果电流超过额定电流的150%,而未发生电流断路(200%以下)时,为保护输出晶体管,用反时限特性,使电子过流保护动作,停止
变频器
输出。解决办法::减轻负荷,暂停使用。工作原理:利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 ...