三菱plc
最多能接几个
编码器
答:
三菱PLC
不可以接两个
编码器
。编码器只是一个脉冲输入信号,plc是用高速计数器进行脉冲计数,并根据系统的要求去控制设备的运行或是监控。
用
三菱PLC
加DA,AD模块,还有
编码器
,如何做速度闭环控制。
答:
1.实测速度与用户设定值进行比较 2.取平均值给予DA模块,控制执行元件 /// 或用
编码器
+PG卡进行量的转换(符合AD模块的量程)用
PLC
内部PID指令程序进行比较,再经过DA模块,控制执行元件
三菱PLC
如何用
编码器
测电机转速
答:
外围
接线
就不用说了!程序里边就是用高速计数器去记
编码器
过来的脉冲!例如 x0口接编码器,你想得到每秒的脉冲数,程序里边就是 ld x10 spd x0 k100 d0 当x10接通后执行脉冲测量 ,测量输入口是x0 时间是k100(1m)运算结果放在d0中!如果d0里边还不是你想要的值,你也可以让d0乘以...
三菱PLC
,如果X0,X1口接
编码器
脉冲,那PLC接收脉冲信号的梯形图怎么编...
答:
也就是用X0、X1检测到高速脉冲,经两相输出计数器C251计算到100时,C251导通驱动Y1输出。当然如果是检测数值的,那么那么C251的参数设为最高,将C251的数据传送到寄存器以备使用。 还需要讲驱动器的清除残余脉冲的信号接到
PLC的
输出点,在回原点进入蠕动速度的时候,捕捉到Z脉冲完成时,同时送出清除残余脉冲信号,回原...
编码器
互补输出
三菱PLC
能用不
答:
可以。不论是什么
编码器
,
和PLC
连接有两种途径,一种方法是选择带有高速计数器的PLC,直接硬件连接,在组态或指令里调用高速计数器指令,选择计频率或者增减量。
三菱plc
接5伏信号。
编码器
电压是5伏的,是否能够正常计数?plc选用fx-3u...
答:
不能,3U的输入信号只有24VDC的,5V信号输入无法工作,你最好是把
编码器
换成24VDC的,要不也可以自己做一个电路,加几个高速的光耦芯片,把5V信号转换成24V的,这样就费事了,而且做不好会影响准确度。望采纳。。。
松下伺服电机驱动器
编码器
输出与
PLC
如何
接线
?
答:
用X4插口连接
PLC控制
时,你需要接7接24V+; 29和41短接接到24V-上;剩下的就是脉冲输入端口 3 4 5 6 接一下就可以了。位置控制详见
接线
示意图。
怎样用旋转
编码器
与
三菱
FX2n
PLC控制
步进电机
答:
步进电机的脉冲需要取
PLC
内置脉冲输出,
三菱
小型PLC都要集成的,Q,L系统的要加脉冲输出模块,FX3G晶体管的就有两组脉冲输出,用PLSY,PLSR等指令进行输出步进电机的控制,
编码器
由于电机转动带动脉冲输入到PLC,如果你说用这个本电机脉冲来控制本电机的运行,那么我觉得你是来找碴的,当然你是A电机带编码...
三菱
fx
plc
怎样用一个编码器实现输出脉冲
与编码器
同步和计数功能
答:
选用一个合适的高速计数器,把
编码器
的A相或者B相对应接到
plc的
X点,就OK了
请教
三菱plc
如何读取旋转
编码器
脉冲,程序要怎么写
答:
X5,(使用不同的计数器,接不同的输入点)然后用高速计数器对
编码器
的脉冲信号进行计数。以C235为例,只进行加计数,脉冲编码器的A相或B相需要接入
PLC的
X0,当设备带动编码器旋转,则X0就有信号输入,C235就会进行计数。使用很简单。