33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱plc加一指令
三菱PLC
中SFTL M100 M101 K1 K6什么意思?举例说明,谢谢!
答:
举例:假定M101-M106=0 第一次执行时M100=1则得出结果M101=1 M102-M106=0 第二次执行时M100=0则得出结果M101=0 M102=1 M103-M106=0 第三次执行时M100=1则得出结果M101=1 M102=0 M103=1 M104-M106=0 第四次执行时M100=1则得出结果M101=1 M102=1 M103=0 M104=1 M105-M106=0 就是说...
三菱plc
用什么什么
指令
来退出步进梯形图
答:
你说的我不太明白,
三菱PLC
步进
指令
,当一个步,转为下一个步时,都制动的关闭,如果有输出条件,都是采用,SET 指令,到下一个步进指令时,RST指令,比如 LD X0 SET S0 STL S0 SET S20 OUT Y0 如果YO不用SET 指令,当S20转为下个步进指令,制动关闭。
三菱PLC
中可以让电机立即停止的
指令
有那些?要求是传感器检测到物料之 ...
答:
一般的电机是没有这种
指令
的。就算
PLC
没发出指令,电机还是会有惯性。如果你一定要传感器感应到就停止的话。可以在电机电路
加一
个制动电路,不用外加电源。直接和电机共用一个而电源就可以了。通过传感器触发这个制动电路。这个不难。大学的时候,经常用到这个电路。很久没用,忘记了。你可以查查怎么接线。...
求
三菱PLC
三分频梯形图,不要计数器的
答:
如图所示,这个可以用
加一指令
和比较指令做。当X0按下,由OFF变成ON,D0自加一后=1,此时大于等于1成立了,且小于等于4也成立,Y0输出。当X0松开,由ON变成OFF,D0自加一后=2,此时大于等于1成立,且小于等于4也成立,Y0输出。当X0按下,由OFF变成ON,D0自加一后=3,此时大于等于1成立了,且...
在
三菱PLC
中常用的功能
指令
有那些
答:
三菱
的的基本
指令
有27条 LD开点\LDI闭点\OUT线圈 触点及线圈输出指令 AND ANI 触点的串联指令 OR ORI 触点的并联指令 ORB 串联电路的并联指令 ANB 并联电路的串联指令 MPS MRD MPP 进栈,读栈,出栈 这个很少用 LDP LDF ANDP ANDF ORP ORF 脉冲上升沿,下降沿检出的触点指令 加个计数器就可以作...
三菱plc
梯形图怎么变
指令
表?
答:
把那些
指令
记住啊,指令表和梯形图是互换的,编程软件上可以自动转换成指令表,因为
PLC
只能识别指令,不能识别梯形图,在编程的时候软件会自动转换
三菱plc指令
mon是什么
答:
三菱PLC
中
指令
中DEC是应用指令中的减1指令。后面加P表示是脉冲执行,即指令激活一次,执行一次。比如指令〔DEC D100〕,意思就是将寄存器D100中的内容进行减1,运算结果仍存入D100中。
三菱PLC
有关循环
指令
FOR NEXT 的问题
答:
首先,是For K20,而不是S20 其次,循环是指每个扫描周期都执行20次,并不是程序运行20个扫描周期。只要你的
PLC
处于运行状态,那么循环将在每个扫描周期内均执行20次。
三菱plc
中步进
指令
中 当运行到某一状态的时候 突然停电 当 来电的时 ...
答:
三菱plc
中步进
指令
中使用普通状态继电器的,掉电以后再恢复上电,步进指令将从初始步重新开始如果是FX2N,带保持功能的状态继电器从S500~S899共400点。
关于
三菱PLC指令
的请教?
答:
这个是Q系列的编程特点,你可以到
三菱
机电网站上下载Q系列编程手册。你这里说的是一些变址传送或储存的标志位,比如z4。其他的还有字数据区的位寻址,比如D200.5,就是D200里面的第5个位。k1m1011和FX系列是一样的用法,表示从M1011开始的4个M位。