答:
三菱
只有一个
通讯
口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。问题1:
台达
有232一个,485 2个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何设置?---台达485可以用于与电脑监控,你用什么软件?问题2:信捷有2个232,能同时用吗?一个监控,一个连接触摸屏---可以 问题3:...
各位蟀锅,请问
台达
VFD-B系列变频器RS485与
PLC和
触摸屏它们
通讯
怎么接线...
答:
看变频器说明书,VFD-B应该是用RS485两线制接线方法接线。接法就是将变频器那边的SG+,SG-.接到
plc
这边RS485接口中的发送端,然后将
PLC
这边的485接口的发送端和接收端短接就行。
两台
台达
EH系列
PLC
怎么相互
通讯
?
答:
台达ES2 PLC有三个
通讯
口,COM1 COM2 COM3,按照你所说,是指COM2或COM3通讯。
台达PLC的
COM2作RS485通讯,接入另一台PLC的COM2(COM3口也可以),设置相同的通讯格式,用屏蔽双绞线把D+和D-连接起来就行了,屏蔽层记得接地。此通讯已经用过N此。并且台达手册也有说明。
三菱plc
用MOODBUS ASCII
和台达
变频器
通讯
读取频率问题?
答:
你的读写格式真确码 写频率和读频率格式不一样 功能码
三菱plc
编程线能用在
台达plc
上吗?
答:
不能,
三菱
的是RS422,是4线制的,
台达
的是RS232,是3线制的。串口协议,端口定义都不一样。望采纳。。。
三菱
伺服
和台达
伺服控制线一样吗
答:
一样
台达PLC通讯
线和
三菱PLC通讯
线是一样的。 两者均是由由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。 台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻一样 台达PLC通讯线和三菱PLC通讯线是一样的。 两者均是由由一对以上相互绝缘的导线绞合而成。 台达PLC采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储...
请问
台达PLC中
的什么指令是 和
三菱PLC
的'TO' ' FROM' 指令功能相同...
答:
台达
里面的TO,FROM
与三菱PLC
的TO,FROM使用方法一样。主要上运用在扩展模块内的数据读出与定入功能。基本上用在一些扩展模块上使用。如1PG,温度模块,数据
通信
模块,A/D,D/A,定位模块等
台达PLC和三菱PLC通讯
线一样吗?
答:
不一样,
台达
的DVP系列和
三菱
的FX系列下载口长的虽然一样,但是针脚定义不同,因而不通用。望采纳。。。
台达plc 与三菱
兼容吗
答:
台达PLC跟三菱PLC
程序指令都差不多,软件不同也不通用,有些内部软元件有些区别,但是如果会其中一种的话,另外的只要看一下编程手册即可搞定。
请问欧姆龙
PLC与台达
变频器
通讯
的程序和连接怎么做呢?可以指教一下吗...
答:
我只做过
三菱PLC与
三菱变频器 安川变频器的
通信
,用的都是串行
通讯
,三菱用的校验方式是ASII 安川的是CRC-16,
台达
的没用过,不清楚,什么通讯方式、什么校验码方式,你仔细看一下变频器的说明书,说明书上的肯定有写,还有,工控人家园上好像也有很多程序