33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服报警ale6.1
三菱伺服
J2S
ALE
5 ABS超时警告, 重新灌入程序就消除了,但是同样问题反 ...
答:
不是的,是断电,上电时候的时间问题,有时候要重新上电,读取,,,因为ABS是相当于通信读取,断上电过程中中间难免有时间的问题,,最好断电时间延长些就好了
三菱伺服
试运行设置
答:
如果你CN1.42,CN1.15,LSP,LSN没接的话就设置成1C04,如果有的话就设成0C04
三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1
是什么意思?
答:
短接。J4使用时,我将L1与L11并联接入交流220V的N,将L3与L21并联接入交流220V的L。UVW接入
伺服
电机。编码器正确连接,开电之后出现
ALE6.1
的
报警
提示,查资料据说是紧急停止报警。按照J4-A的说明书,将J4的CN1端子里的42号EM2(紧急停止)与47号DOCOM(EM2等输入信号的公共端子)短接。
三菱伺服ale6.1报警
答:
三菱伺服驱动器报警ale
6就是伺服电机紧急停止了。驱动器没问题,外部急停开关也没问题,那就是线路问题了。也就是驱动器emg和sg之间的线路断开了,驱动器处于紧急停止状态。
三菱伺服
驱动器MR-JE-40A
报警ALE6.1
是什么问题
答:
PLC检测到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。可以检查一下左右极限开关,或者相应的限位开关。另外,这个信号是由PLC给
伺服
放大器的,可以检查一下PLC输出的这两路信号是否正常。我这里的这个,就是PLC控制两组继电器给伺服放大器。当某个极限开关动作,PLC相应的输出断开,就会报
ALE6.1
。
伺服
驱动器报警ALE6.1
什么意思?
答:
强制停止
报警
。一般是极限开关动作了。或者是极限开关动作后脱位(PLC检测到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。检查左右限位开关,或相应的限位开关。另外,这个信号是从PLC传到
伺服
放大器的,可以检查PLC输出的这两个信号是否正常。我这里这个,是由PLC控制两组继电器到伺服放大器。当限位开关动作发生...
三菱
mr-j4-70a伺服rle
6.1伺服报警
如何解决
答:
原因是主回路断。此时检查主回路电源是否接入,若正常则主模块检测回路故障,须更换驱动器或配件。故障发生在操作过程中,相应的
报警
或显示警告采取适当的行动。工作原理 目前主流的
伺服驱动器
均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍...
三菱
plc强制停止是怎么回事啊?
答:
强制停止
报警
。一般是极限开关动作了。或者是极限开关动作后脱位(PLC检测到过该信号,由于机械惯性使极限开关撞脱)。检查左右限位开关,或相应的限位开关。另外,这个信号是从PLC传到
伺服
放大器的,可以检查PLC输出的这两个信号是否正常。我这里这个,是由PLC控制两组继电器到伺服放大器。当限位开关动作发生...
三菱伺服
驱动器mr-j4-100a
报警代码ale6.1
答:
EMG和SG没有短接或断开了
三菱伺服
56
报警
答:
4、设定正确的电子齿轮比;5、更换三菱伺服编码器或三菱伺服电机;2、
三菱伺服驱动器报警代码ALE6.1
故障分析:是三菱伺服电机紧急停止了原因分析:三菱伺服驱动器EMG和SG之间的线路断开了对应处理办法:把EMG短接就好了3、三菱伺服驱动器报警代码AL52故障分析:偏差计数器中的滞留脉冲超出了三菱伺服编码器...
<涓婁竴椤
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
三菱伺服电机报警代码
伺服电机常见故障代码
三菱伺服驱动器报警
三菱伺服报ALE5报警
三菱伺服报警ae9
三菱伺服报警21
三菱j4伺服报警代码n01
三菱伺服报警42
三菱伺服92报警