33问答网
所有问题
当前搜索:
三菱伺服控制系统
三菱
m80
系统
怎么编程?
答:
用G84给你一个M10的粗牙1.5的牙距的编程程序:G17G21G40G49G80 T1 M6 G0G90G54X0.Y0.S200M3 G43H1Z20.M8 G84Z-20.R5.F300 G80 M5 G91G28Z0.M30
三菱伺服
电机报错RL一20是什么故障
答:
三菱伺服
电机报错RL一20说明编码器与伺服放大器之间通讯异常。AL20-编码器故障。电机编码器故障或线缆断线、接头松动等导致。更换编码器线或伺服电机编码器。MR-J3系列发生此故障时,还有一种可能是驱动器CPU接地线烧断导致。判断伺服电机故障方法:去掉电机所有接线后,转动电机轴承,如能感觉到明显的阻力...
三菱
驱动器报警代码AL52是什么意思
答:
AL52-故障为偏差计数器中的滞留脉冲超出了
三菱伺服
编码器分辨率的能力乘以10。AL52-故障分析:加减速时间常数的大小设置不合理,转矩极限值太小。 由于电源电压下降,电机转矩不足,伺服电机无法启动。AL52-故障相应的处理:设置正确的加/减速时间常数(具体的操作可以参阅三菱伺服电机用户手册),增加转矩...
请问用plc
控制三菱伺服
画圆程序怎么编写?
答:
近刚好在做
三菱控制
松下
伺服
的,转动的速度是跟脉冲频率有关系,转动的圈数是跟脉冲数量有关的。然后乘以10得到的数字放到PLSR指令的脉冲数量部分。伺服驱动一般要做一些参数设置的,各家的伺服都不一样。比如M0是开关,是M0---| |---[PLSY K5000 K2000 Y0]。关键就是PLSY的第二个参数,这个得...
三菱伺服
驱动器报警显示92如何消除,
答:
更换电池试试。该故障为电路板异常,内容为cpu、零部件异常:主要原因是伺服放大器内部部件故障,检查方法为拨下所有接头再接通电源,看是否仍报92。如果肯定则换伺服放大器。
三菱伺服
放大器:伺服放大器也叫伺服驱动器,是用来
控制伺服
电机的一种控制器。使用注意事项:伺服放大器在安装、使用、维修、检查...
三菱
驱动器故障代码一览表
答:
详情如下:一、报警代码为AL.50故障分析:为三菱伺服驱动器过载报警原因分析:1、三菱伺服放大器应用场合的负载大于其连续输出的负载能力;2、
三菱伺服系统
不稳定,有振动;3、机械故障4、三菱伺服放大器的输出U、V、W和三菱伺服电机的输入U、V、W相位没有接对;5、三菱伺服编码器故障。对应处理办法:1...
三菱放大器,
三菱伺服
电机,用着一直正常,突然报警 AL 52.3 是什么原因...
答:
三菱伺服
报警 AL 52.3 是滞留脉冲过大报警。因为三菱伺服点击中的变差计数器中的滞留脉冲超出了编码器的分辨能力×10,也就是脉冲过大。伺服驱动器主要应用于高精度的定位
系统
。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行
控制
,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
人们为什么要使用
三菱伺服
电机呢?他的好处在哪里?
答:
伺服
电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动
控制系统
中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服...
三菱
plc fx3uc,
控制伺服
电机一直一个方向转。 指令为PLSY K1000 K0 Y0...
答:
1、这个与你的指令和参数有关系,按你的指令只能是单方向定量输出:1)、没有指定输出方向端口;2)、你的输出脉冲数是固定的;当闭合输出时只能是单方向。2、建议做法:1)
伺服
一般需接线的是:(1、脉冲:与你PLC输出脉冲端口相对应;(2、方向:与你PLC输出该路脉冲方向所定的端口相对应;(3、...
三菱伺服
中符号p、s、t代表什么
控制
模式
答:
P-position 位置模式 S-speed 速度模式 T-torque 转矩模式