答:
MR-J2S-350B报32故障 故障名称:过流。故障内容:伺服放大器的输出电流超过了允许电流。原因如下:检查伺服放大器输出测U V W相存在短路。检查伺服放大器晶体管(IPM)故障(检查方法:拆下输出U V W相的连接,再接通电源,检查是否发生
报警
)。检查伺服放大器U V...
三菱
伺服
驱动器
AL50是什么意思?
答:
三菱
伺服电机
驱动器
显示AL50,AL50的所表示的意思是伺服电机过载。产生过载的原因有好几个方面:1、可能你的参数设置的太大,超过伺服电机所能承受的载荷,因此你试着把参数值设小一点。2、可能你的伺服电机在运行时,行程超过了机械限位,也就是说现在伺服电机被机械所挡,电机无法复位,导致过载,这时...
三菱驱动器
19.2
报警
答:
过载保护和过热保护。1、过载保护。
三菱驱动器
19.2在检测到电机负载过大时触发过载保护
报警
,这是由于电机承载能力不足、负载过重或运行条件异常等原因引起的。2、过热保护。当三菱驱动器19.2内部温度超过设定的阈值时,会触发过热保护报警。这是由于环境温度过高、驱动器散热不良或连续运行时间过长等原因...
三菱
伺服
驱动器报警
怎么处理?
答:
三菱
的官网上下载吧,才能找到你需要的系统的
报警
处理。http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/download/dwn_idx_manual.asp。拓展:1、伺服
驱动器
(servo drives)又称为"伺服控制器"、"伺服放大器",是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,...
三菱驱动器
27.1
报警
代码怎么解决
答:
三菱驱动器
27.1
报警
代码解决的方法具体方法如下:1、检查三菱驱动器27.1的连接:确保电机和驱动器之间的连接牢固,没有松动或损坏的情况,会导致三菱驱动器27.1报警,出现代码。2、检查三菱驱动器27.1参数:检查三菱驱动器的参数设置是否正确,参数设置不正确,会导致三菱驱动器27.1报警,出现代码。3、...
三菱驱动器报警
代码AL52是什么意思
答:
AL52-故障为偏差计数器中的滞留脉冲超出了
三菱
伺服编码器分辨率的能力乘以10。AL52-故障分析:加减速时间常数的大小设置不合理,转矩极限值太小。 由于电源电压下降,电机转矩不足,伺服电机无法启动。AL52-故障相应的处理:设置正确的加/减速时间常数(具体的操作可以参阅三菱伺服电机用户手册),增加转矩...
三菱
伺服
驱动器报警
27.4
答:
参数异常、编码器故障。1、参数异常:一般参数恢复成出厂值即可解决。2、编码器故障:参数恢复出厂值,或更换线缆,或更换电机编码器,若故障依旧,则
驱动器
底板损坏。
三菱
伺服
驱动器报警
f123
答:
三菱
伺服
驱动器报警
F123通常是因为驱动器的过流保护功能被触发了。这个报警通常是由以下几个原因导致的:1. 电缆接触不良,电缆断路或者损坏 2. 电机转子阻力过大导致电流超过额定值 3. 驱动器输出端短路或许输出端口接错 4. 电机相关部件有问题,例如阻力器、接线板等等 针对这个报警,你可以尝试以下...
三菱驱动器报警
16.5故障
答:
1、
三菱
伺服
驱动器报警
代码AL31.1 故障分析:是电机超速报警。 原因分析:1、输入指令脉冲频率过高; ...
如何处理
三菱
伺服
驱动器
AL52号
报警
?
答:
al52代码的意思是偏差计数
器
中的滞留脉冲超出了编码器分辨率的能力乘以10.主要原因是1.加减速时间常数的大小设置不合理,2.转矩限制值太小,3.由于电影电压下降,导致电机转矩不足,伺服电机不能启动。4.位置环增益1太小,5.由于外力伺服电机轴发生旋转,6.机械故障,7.编码器故障。