33问答网
所有问题
当前搜索:
三角形接法的线电压
380电热管
三角接法
,电流是多少安?
答:
380V电热管三根
三角形接法
,每根电热管电流(相电流)是23.7A。每根导线41A(线电流)相差1.73倍。如果3相电9000w电热管,I=P/(380*1.732)=13.67A。三相电源纯电阻负载的电流计算:I=P/380/√3 ;I=9000/380/1.732=13.7A,功率版9KW、三相380V
电压
、权电流是13.7A;理论上只要功率和...
电机
三角形接法
是什么?
答:
将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。
三角形接法
没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。还有一点采用星形-三角形降压启动时,星形
接法的
相
电压
和相电流都降低了,相应的启动转距也减小。这种启动方法有一定局限性,那...
火线和联
线的电压
是220伏,火线和火线的电压为什么是380伏?为什么不是4...
答:
你好:——★1、三相电源的
电压
之间,存在“相位”关系:0(零线)~A(火线)是220V;0~B(火线)也是220V;0~C(火线)还是220V。——它们之间的角度为120度,呈现正
三角形的
关系(请看附图)。——★2、根据几何原理来计算,正三角形中心“0”到A(或B、或C)的“长度”为220,经过计算,...
三角形接法
和星形
接法的
起动电流一样大吗?
答:
一般电动机的起动电流是额定电流的7倍。星
三角接法的
电流比值为根号3倍。则星三角接法的起动电流与额定电流之间的比值是7/根号3,大约4倍左右。因为星三角降压启动是要高速启动,高
电压
小电流,相当于空载启动。运行时是大电流。星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值...
星
三角
电机六根线
接法
?
答:
三角形
△
接法
和星形接法。六根线=三个电机绕组=三个首端+三个尾端,万用表测量同绕组首尾端相通,即U1—U2,V1—V2,W1—W2。同功率下,电机星形启动时,星形起动转矩约为三角形转矩的1/3,启动电流约为三角形△启动时的1/3,三角形△启动时电流大,转矩也大,电机三角形△接法时,不存在...
三根380V/3000W电热管
三角形接法
,如果一根烧断了,其他二根的电流是...
答:
三根380V/3000W电热管实际功率就是9KW,根据经验公式380V电热设备的电流为功率的1.5倍得出线路正常运行电流(每相)为9*1.5=13.5A,如果其中一根电热管烧掉的话,那么实际就是V型
接法
了,其中两相电流就为 I=P/U=3000/380=7.89A,另一相电流为13.5A ...
三角形接法
是不是没有办法引零线?也就是说对于家庭用电,远端变压器只能...
答:
你说的非常正确。
三角形接法
输出的是
线电压
,对于民用电这是380V,不适合一般家用电器,星形接线三相四线,可以输出相电压220V,满足家庭用电的需求。
...星形接法,
三角形接法
。线点流与相电流,
线电压
与相电压的关系_百度知 ...
答:
星形接法:
线电压
等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流;
三角形接法
:线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍。
三相
电压
不平衡。具体是哪些原因造成的
答:
1、断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级
的电压
表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。2、...