电闸总是跳闸?
答:
家里电闸经常跳闸的原因和解决办法:1、线路短路 空气开关拉上去能用一段时间,出现的情况是空气开关跳闸,但是
漏电保护器
没有动作。所以这种可能是条件触发的线路短路,比如:是不是某台电器在启动后出现跳闸?然后检查该台电器。2、空气开关不匹配 该条电路使用的都是大功率电器(空调、洗衣机、热水器...
3p空调柜机
不定时
跳闸什么原因?
答:
空气开关的问题。3匹的空调应配合20安的空气开关,才能正常使用不跳闸。但空气开关内部有问题,即使是30安的空气开关也会
不定时
地跳闸。
漏电保护器
老是跳闸什么原因
答:
空开全部关掉以后还是跳闸就要考虑
漏电保护器
是否已经有问题或者老化误动作了。
漏电保护器
火线可不可以串联?
答:
这样设计是可以的。不过你说的空开组火线串联没看懂,应该是并联吧,就是所有空开的上端都连在一起。
漏电保护器
跟空开一样接法。补充:你说的这种接法就是5只1P的开关,火线进电端并联。如果要接漏电保护器的话,零线也要接出来,电流要有进有出,才能知道有没有漏电嘛,漏电的话火线进来的电流和...
漏电保护器
老跳是什么原因?
答:
老是跳闸的那个插座是不是从安装好之后一插就跳闸,而屋里别的插座用着就没有事。如果是这样那肯定是这个插座里的线接错了。你把插座的地线跟零线调换一下就行了。调换的时候把
保护器
断开,注意安全
停电了
漏电保护器
就跳是怎么回事
答:
这是你家线路存在漏电,是先漏电后跳的闸。
漏电保护器
是电磁线圈跳闸,没有电不可能跳闸。
漏电保护器
跳闸是怎么回事?
答:
开关本身的问题:买一个同型号同规格同参数的开关,要买质量好一些的,然后把它更换上。更换以后我们再通电,来看看是不是还跳闸。如果不跳闸,说明问题解。电路或者是电器本身存在
漏电
:我们先排除电器,逐一打开电器运行,这样,以此来找到那个导致跳闸的电器。如果电器都没有问题,我们就需要检查线路。
我家的
漏电保护器
老是跳闸 求助高手!
答:
首先,
漏电保护器
只判断流过它的电流和流回它的电流是否存在电流差值,若电流差值有30mA以上(一般是30mA)则判断为漏电。与外电路应该没有关系。所以应该与楼下装修没有关系。根据你说的现象应该是白天用的某件电器或其线路有漏电的可能。另外,还有一点你要排除下,不知道你家漏电保护器是什么样的,...
家里电闸老跳是为什么
答:
。。还是随机性会跳。。。其次就是找专业的师傅,测试家里线路排布的地方是否有异常的地方,导致线路短路了(其实,你可以想想每次都是什么时候,什么地方开关开了或者电器启动了,就跳,那多数就是连接在这个设备上的线路破损短路了。。)。。。导致电流一通过
保护器
启保护作用了。。 不建议楼上上面的...
家庭用电电表箱进家线几家共用零线为什么电表
漏电保护器
会跳闸?
答:
电表箱里的是空气开关,不是
漏电保护器
,共零线也没问题的,会跳闸有几个情况,1是过载,像我们这表电力配的是40A空开,自己家电箱是63A,这样过载到了40A电表箱的就跳了,先排除有没过载。2是线路短路,如果空开一推上就跳或者某一电器一用就跳,可能就是短路了。3空开失灵,这个可能性比较大,...