33问答网
所有问题
当前搜索:
两只电表接一套电流互感器
电流互感器接电表
的图,带互感器的电表怎么读数跟计算
答:
电表
的度数按照
互感器
的倍率计算:举例说明:150:5互感器穿一匝倍率计算是。150/5/
1
=30倍。穿二匝倍率计算是 150/5/2=15倍。以次类推
电度表
的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明:比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为300度,穿两匝实际用电度数为150度。
电流互感器接电能表
答:
按照你所讲的接法对应电能表端子,应该是接错线。电表会烧。因为正常应该7,4,
1
桩才是进电压,同时端子也比较小。如果你的电表无烧证明
电表接线
正确但有误差,因为
电流互感器
的一次侧应从P1进,P2出
电表
和
电流互感器
的应用
答:
你是三相四线表当然要接3只
电流互感器
,在每相上都要串联一只互感器,可以根据公式P/根号3/380/0.9(功率因数按0.9算吧)=电流,这个电流就是你最大负荷时的电流,你选用互感器时这个电流就是个参考,比如说你算出的电流是120A,那么就就要用三只一样的150/5A的电流互感器,互感器的“3.75-...
单相
电表
和
电流互感器
怎么
连接
答:
接线
方法:当相线从
互感器
的P1面进入时,与零线一起穿过并接负载。此时,互感器的S1端与相线一同
连接
到
电表
的
1
端,S2端则接至电表的2端。电表的3或4端可以接零线。
电流互感器
和三相
电表
怎么接啊
答:
二次电源《也就是你说的火线》是接2、5、8 把3个
电流互感器
看着 P1 P2 P3 P1 的S1接第
1
个
接线
端 S2接第3个接线端 P2 的S1接第4个接线端 S2接第6个接线端 P3 的S1接第7个接线端 S2接第9个接线端 2、5、8接线端分别接L1、L2、L3电源 第10个端口接零线 ...
三相
电表
怎样
接电流互感器
,谢谢,,,
答:
来自《百度图片》“三相
电表互感器
接法”
电流互感器
如s1
接电表
端子3,s2接电表端子1会如何,表不会反转吧_百度知...
答:
1
、对过去老式机械式
电能表
,当
电流互感器
的S1和S2接反时,会造成该相反转,三相有一个反走,当三相负荷平衡时,反转的和其中一个正转的抵消,所以等于是一相在走,因而少计了2/3的电量; 2、现代智能电能表,如果内部设定正确的话
电表互感器
上的
电流表
串并接法求知(图)
答:
第一张图
电流表
直接接互感器。第二张图是电流表和电度串联
接电流互感器
,万能转换开关接三相电,然后通过转换开关,测量三相电压。
三相
电表
和
电流表
共一组
互感器
怎样接
答:
三只
电流互感器
的K1分别接三只
电流表
的任一
接线
端,三只电流表的另一端
连接
后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
求用三个
电流互感器接两个
三相四线
电度表的接线
图
答:
两个三相四线电度表串联后
接电流互感器
,
两个电度表
计量数值相同,除非两个电度表相互校验,否则并无意义。是否有功和无功电度表应用三个
电流互感器接线
?附图为有功和无功电度表应用三个电流互感器接线:
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜