33问答网
所有问题
当前搜索:
为什么要测钢筋保护层
钢筋
混凝土结构
保护层
厚度检验
为什么
只允许检验梁、板?
答:
题等于说不允许
检测
柱子咯。规范里没有这种规定哈。现在都是无损检测,梁、板、柱一样无损伤。倒是
保护层
位置太多,只能做到重要部位的检测,柱子是重要构件,岂能不允许检测!
钢筋保护层
是整幢
检测
还是抽检检测?
答:
E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件应抽取不少于6 根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位
测量
1 点 E.0.3
钢筋保护层
厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法;也可采用非破损方法,并用局部破损方法进行校准;当...
钢筋保护层检测
仪是测的净保护层还是
答:
测得是最外侧
钢筋
表面到混凝土外皮的距离。这个最后还有个正负公差,看是不是在这个范围内
钢筋
混凝土
保护层
厚度不小于多少?
答:
第10.1.2条 国家标准 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定必须对重要部位进行结构实体检验,主要检验混凝土强度和
钢筋保护层
厚度。钢筋保护层厚度检验,
需要
对重要构件,特别是悬挑梁和板构件,以及易发生钢筋位移、易露筋的部位,采用非破损(用先进的钢筋保护层厚度
测定
仪)或局部...
钢筋
网片
需要检测
哪些项目?
答:
筋网片
需要检测
的项目如下:
检测钢筋
型号,间距,数量,长度,外观(是否锈蚀),接头是否错开,垫块是否按要求布置,
保护层
是否符合要求,绑扎或者焊接处是否符合要求;一般需要取样的就是接头、原材料,网片取样的话当然就是按试验检测规范取一部分就行了,有的原材料进场就是加工好了的网片;还可以要去...
...
检测
中,梁、柱、板截面尺寸的允许偏差和其
保护层
厚度的允许偏差分别...
答:
钢筋保护层
厚度检验时,纵向受力钢筋(按现行规范:“纵向受力钢筋”应改为“最外层钢筋”)保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为﹢10mm,﹣7mm;对板类构件为﹢8mm,﹣5mm。它针对、突出的是实体钢筋保护层厚度检验允许偏差。虽然同是允许偏差检验的方法,但针对的主体却是截然不同的,一个是“截面...
钢筋保护层
厚度
检测
操作步骤
答:
第10.1.2条国家标准 GB50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定必须对重要部位进行结构实体检验,主要检验混凝土强度和
钢筋保护层
厚度。钢筋保护层厚度检验,
需要
对重要构件,特别是悬挑梁和板构件,以及易发生钢筋位移、易露筋的部位,采用非破损(用先进的钢筋保护层厚度
测定
仪)或局部破损的方法...
钢筋检测
仪的使用方法
答:
● 保护层厚度测量准确度
钢筋保护层
厚度与最大允许误差关系第一量程保护层厚度(mm)6~59 60~69 70~90第二量程保护层厚度(mm)8~79 80~119 120~180最大允许误差 (mm)≤±1 ≤±2 ≤±4 ●直径测量范围:Ф6mm~Ф32mm钢筋直径测量范围与保护层厚度关系被
测钢筋
直径 (mm)...
柱子
为什么
不
测钢筋保护层
厚度?
答:
柱子作为受压构件主要是混凝土受力,柱中
钢筋
只是抱箍作用或受到外力才起作用。而梁板作为受弯构件主要依靠钢筋受力,混凝土基本忽略不计。所以一般只测梁板的钢筋!
梁、柱箍筋
保护层
厚度的允许偏差是多少?
答:
对于板类构件的
钢筋保护层检测
没有争议,只是对于梁类构件,如果是检测纵向受力钢筋,就是每根都测,每根
钢筋测
一个点。而现在的图纸中设计院明确答复就是箍筋的保护层厚度,检测时(暂定为单个构件检测)就应该检测箍筋的保护层厚度,这样一来,检测取点总不能把整条梁的箍筋都测一遍吧,GB50204中的+10、-7就站不住...
棣栭〉
<涓婁竴椤
8
9
10
11
13
14
15
16
17
涓嬩竴椤
12
灏鹃〉
其他人还搜