33问答网
所有问题
当前搜索:
互感器怎么选配
电流
互感器
的二次侧电流为多少?
答:
低压电流
互感器
型号不同,变比的规格范围也不同。额度一次电流(A)分别有;5,10,15,20,30,40,50,75,100,150,200,300,400,500,600,750,800,1000,1200,1500,2000A等。额度二次电流分别有;5A(常用)或1A。
...下面装的是三相三个600比5的电流
互感器
,是否计量准确?
答:
这涉及到一个
选配
问题.实际使用中电流
互感器
电流比与额定电流大50~200A是正常的.选大一点有余量.所以不会影响计量准确.
4kw电机的额定电流为多大?
怎么选配
三相电表?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
的负荷有电度表、电流表及二次保护的电流线圈,
选配
适当变比即可。
请高人指点下,有关
互感器
的接法
答:
互感器
1次电流应该从P1流向另一端,2次电流从S1经过外电路流向S2互感器为减极性。连接互感器的2次导线不小于2平方
全自动
互感器
特性综合测试仪【全自动互感器特性综合测试仪主要功能...
答:
全自动
互感器
特性综合测试仪是一款具备强大功能的测试设备,它主要特性如下:首先,全自动测试是其核心功能。它能根据预设的试验参数,自动进行CT的伏安特性测量,并能自动生成详细的励磁特性曲线。同时,它能精准地计算出CT的变比,无需人工干预,极大地提高了测试效率。在用户界面设计上,测试仪采用全中文...
穿心式电流
互感器
一次侧线所穿次数是根据什么确定的?电流表的读数是线路...
答:
穿两匝时,原额定一次电流除2,穿三匝时除3。一般按照标称值使用,如200/5的,如穿3匝时一次电流变为66.6666,不是标称值,就没有那么做的。二次侧的电流一般是5A(一次侧达到额定电流),配用的电流表也是5A的,只不过其刻度盘是做成与一次测电流对应的。例如200/5的
互感器
,电流表实际是5A的...
剩余电浇式电气火灾监控探测器报警有那些原因
答:
在配电室内用一般的导线传输距离可达50米,信号畸变小于1%。5、外置式剩余电流
互感器
的
选配
根据GB14287.2-2005,在不同等级的电流回路上,对剩余电流互感器的电性能要求是相同的,只是窗口尺寸不同。下图是剩余电流互感器安装在断路器下端的选型参考。圆形电缆与圆形窗口互感器的选配与此类似。
互感器
综合测量仪产品特点
答:
以适应不同测试需求,操作简便。另外,
选配
的外接升压器可提升至2000V/3A,特别适用于5000/1等级电流
互感器
的伏安特性试验。最后,设备还具备存储和打印功能,所有设置参数即使在断电后也能保持,确保数据的完整性。这使得互感器综合测量仪成为实用且可靠的测试工具,极大地提高了工作效率。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜