33问答网
所有问题
当前搜索:
互感器接电流表和电表
互感器
、
电流表
、
电度表
怎么
连接
?
答:
要看看是三相还是单相回路,不一样的做法。有
互感器
的
电流表
一般满偏为5A的,电表也是5A的。互感器的作用是降低电流以适应电表。电压仍然要
接入电表
中。与直接接法大体相同。要注意事项是同名端问题。
一个
电流表和
一个
电流互感
怎么接?
答:
你好:——★1、
电流互感器
有极性之分,一次和二次分别以“L1、L2”“K1、K2”表示。其中“L1”为一次电源进线端,“K1”为二次
电流接电度表
的进线端。——★2、无论三相或单相,电流互感器的极性不可以接反,否则会影响计量。
电流表和电度表
可以并联吗?
答:
设电流
互感器
的二次额定容量为5VA,二次额定电流为5A,则根据S=I²|Z|得到:A1、Wh和cosφ的阻抗和:|Z|<=5/5²=0.2(Ω),这就是电流互感器二次侧允许的最大阻抗;如果总阻抗值大于这个0.2Ω,则必须减少串联元件个数,也就是说
电流表和电度表
能否串联,还要按照这个方式进行...
计量表配
电表
配
互感器电流表
怎么接
答:
配电柜三相四线电表,互感器,电流表电压表的接法
互感器接电流表
不分极性,怎样接线均可.电压表一般采用与换相开关连接的.请问互感器,电流表,
电度表
怎么接线 参考附图接线:电流表两接线端可以不分彼此,但电度表接线不能错,否则将逆行或计量欠准确,接线正确是不存在误差的(电流表可忽略内阻). 再问:...
三个
电流互感器接
一个
电流表
怎么接线
答:
1、星接,三个电流互感器的二次首端S1分别接三个
电流表
,三个电流表的出线端互相短接后
接电流互感器
的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地。2、单独接线,A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端。B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端。C相互感器的二次S1...
电流互感器和电流表的接线
方法是否一样?
答:
2.5/10A
电表
,5/50
互感器
。
电流表
是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为"圈A"。电流值以“安”或“A"为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,...
一个
电流互感器
能不能同时
接电流表和
功率表呢?
答:
可以,只要不超过
电流互感器
允许的负荷容量即可
两只
电流互感器
并接一只
电流表
上电流表的读数是电流之和吗?
答:
首先
互感器
必须是同厂家同型号,变比、内阻等参数都一致的情况下。理论上讲,同方向安装情况下,两只互感器在一相上则
电表
读数是它们
电流
之和。如在任意两相安装,则电表读数是剩余一相的矢量和。一般讲,我们不会这样使用。如果变比不符合我们实际使用要求,可以采取在互感器上用绕线法解决。
电流
互感器接电表
之间用多大平方线径
答:
电流
互感器接电表
之间接电压的用4平方的铜线,接电流的2.5平方的铜线。电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。它的一次绕组匝数很少,串...
同相用两个
电流互感器
如何接一个
电流表
?
答:
⒈两个
电流互感器
二次侧并联。⒉测量精度会变差。⒊对变比没有影响,倍率依然是400/5。⒋具体接线请看图。