直流电一般
用在哪些地方
,一般生活中常见的是什么
答:
直流电主要应用于各种电子仪器,电解,电镀,直流电力拖动等方面。对于工矿企业,医疗,自动化制造上的电机来说,交流电机制造廉价,但是在拖动负荷低于额定功率时就很费电,而且调速不容易,直流电机相反。 因而需要恒定功率和转速的
地方
多用制造廉价的交流电机;需要灵敏调节转速,负荷变动较大的地方多采用...
如何选取保护用的电流
互感器
?
答:
准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。比如,经计算,你需要装设保护的
地方
,在最大运行方式下短路电流是4KA,你选用的电流互感器是150/5,5P10,也就是说该电流
互感器在
150A*10倍=1500...
电压
互感器
连接方式有哪几种,包括一次,二次侧接地问题,在就地接地还 ...
答:
三台单相三绕组
互感器
结成,c三台单相三绕组电容互感器结成 不管什么样的接线,一次绕组结成星型都要接地,假如主二次绕组要测量相电流也要接地,这些是工作接地 电压互感器二次侧必须妥善接地,是保护设备及人身安全的需要。至于接地地点,要强调妥善,只要可以
什么地方
都一样,...
硅钢600
用在什么地方
答:
硅钢中牌号300以下都叫高牌号,300-540叫中牌号。600-1300叫低牌号,所以硅钢600属于低牌号,依据武钢《冷轧硅钢产品》一书中的产品的种类及用途可知,硅钢600主要用于压缩机、整流器、
互感器
、电视机变压器中,下面有截图,你可以看一下其他高中牌号的用途。
电流
互感器
的S1,S2接口是
什么
用的,是接电流表的吗?
答:
S1、S2表示CT(电流
互感器
)二次侧接线,CT一次侧用P1、P2表示,P1与S1为同极性侧,P2与S2为同极性侧,P1、P2符号在CT穿一次电缆的
地方
标示,你可以在CT上找的到。CT二次侧电流从S1、S2一进一出,具体那个进那个出取决于一次侧接线,举个例子,若一次侧电流方向为P1→P2,那么CT二次侧电流方向...
请问郭老师:低压侧无功补偿,电流取样
互感器
未装在电源进线干线上...
答:
而你这里的补偿设备自动投入后功率因数降低的原因有两种可能:1.显示仪表的故障,可能性不大 2.负载发生了变化,也就是说负载可能有所增加,导致直线回路的功率因数降低。建议还是在主干回路安装电流
互感器
作为采样信号,才能让补偿设备正常工作,你这里显示的功率因数只是负载的功率因数,并不代表变压器二次...
保护用电流
互感器
型号如5P10,5P20中的意义是
什么
?怎么选择?
答:
5P20,后面的20就是准确限值系数。5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。准确限值系数的意义就是在保证误差在±5%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数,如果此时一次电流比较大,就要选用5P20的,甚至还可能选用5P30的。保护用电流
互感器
,5P与10P的区别 10P是指...
主接线图中,电压
互感器
二次侧2个圈,3个圈,4个圈,5个圈分别表示
什么
意思...
答:
2 个圈就是有2个二次绕组,等等。一般电压
互感器
二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的电流都很小,一般一个二次电压等级用一个绕组已经够了,最多也就是3个足够了。
电流
互感器
S1和S2在三相四线有功电表中反接,会烧毁电表么?
答:
S1、S2表示CT(电流
互感器
二次侧接线,CT一次侧用P1、P2表示,P1与S1为同极性侧,P2与S2为同极性侧,P1、P2符号在CT穿一次电缆的
地方
标示,你可以在CT上找到。CT二次侧电流从S1、S2一进一出,具体那个进那个出取决于一次侧接线;举个例子,若一次侧电流方向为P1→P2,那么CT二次侧电流方向S2→S1...
火电厂升压站是不是就是安放主变、厂用变的
地方
?另外开关场里有
哪些
开关...
答:
一般来讲,升压站是安放出口开关、闸刀、母线及线路开关、闸刀及相关电压
互感器
、电流互感器、避雷器的的
地方
。开关场没听说过,一般说是开关室,开关室里一般安放厂用电开关、母线及相关电压互感器、电流互感器等的地方。