33问答网
所有问题
当前搜索:
互感器量程过大
600/5的电流
互感器
通过大于600A电流会有什么后果
答:
如果
互感器
是0.2S级的话,那么电流将有±0.12A的误差。如果互感器是0.5S级的话,那么电流有±0.3A的误差。如果互感器是0.5级的话,那么电流有±0.6A的误差。表示的是电流互感器的变比:一次侧额定电流为600A(200A),二次侧额定电流为5A。这个是电流互感器最基本的一个参数,电流互感器额定...
为什么被测线路不能超过5A,要用
互感器
答:
因为电流
互感器
的
量程
是五安培。如果你超过这个电流,他的测量数据将会是失真。这样你所测量的数据就不是真正的数据来。所以要严格按照要求电流不能超过5A,如果电流特别小,还需要在互感器上绕字相应的炫富,还有放大表的量程。
电流
互感器
的问题?
答:
互感器
可以与两个电流表串联在一起,不用分开接。不论是指针的还是数显的,电流表内阻都比较小,所以可以两个表串联在一起。但有种情况要注意,就是两个电流表
量程
不同,比如一个表是200mA档位,一个表2A甚至20A档位的,这种情况不建议两个表串联在一起,因为200mA或20mA档的内阻明显比2A以上档...
为什么电流只有1000 A却用2000/5
互感器
?
答:
电流
互感器
是有准确范围的,一般来说当检测电流值在CT
量程
的1/2~2/3范围内时,测量到的值比较准确,所以,选择电流互感器时,如果电流为I,通常选择量程为1.5I~2I的规格,二次侧根据习惯可以选择5A或者1A,如果距离比较远,建议选1A,同时将二次表都选为1A。
我看到我的电表前边装了个
互感器
装置,为什么要装?
答:
电表通过电流有一定限度,超过限度就应配
互感器
。把电流按比率变换成小电流进入电表计量,计电费时按该比率进行电量核算。其电量计算和直读直抄是完全是一致的,其计量精度完全符合国家标准,使用电流和电压互感器是为了扩大电能表的
量程
,解决对大电力用户电能计量的需要,当电能表经互感器接入时,电费还要...
电流
互感器
上800A是什么意思后面10vA又是什么意思?
答:
10VA是指
互感器
的容量。电流互感二次电流是5A ,如果仪表串接降压达到2V达到了10VA 。这里是限制的是接入仪表的数量。电流仪表串联。
电流
互感器
一次电流在未超过额定值的1.2倍时,为什么误差减小
答:
可以理解为电流在未超过额定值的1.2倍,铁芯的励磁特性还可以控制,电流
互感器
的各项性能都很好,从误差的定义可以看出,相对额定电流,针对给出的准确级,实际使用的电流越小,误差越大,电流越大,误差越小
总表没有用
互感器
分表用100/5的互感器,结果总表度数比分表多是怎么回事...
答:
总表是 一个60A的表。你分表带了一个100/5的电流
互感器
。总表60A时已达到了满
量程
,而此时分表只有60%的负荷。你分表的电流互感器选择太大了。应选择60/5的电流互感器,分表与总表的数值才会相近。
电流
互感器
的选择原则是什么啊?
答:
2. 电流
互感器
的变比与电流表的
量程
必须相同,且极性不能反接,K2端必须接地或接零。3. 在选择电流互感器时,应考虑一次电流按负荷电流的1.5倍选。例如,若负荷电流为63A,则应选择一次额定电流为94.5A的电流互感器。由于没有94.5A的电流互感器变比,可以选择100A的电流互感器。4. 如果选择稍大...
使用电流
互感器
200:5。
量程
400:5的指针电流表!
答:
这个200:5和400:5中的5,就是标准 意思就是说,一个200:5的
互感器
,当它所检测的回路电流为200A时,它就产生5A的感应电流 而一个只要是铭牌上标注的是XXX:5的电流表,当电流互感器输送给它的电流是5A时,这块表的指针就会指向表盘的最大值 这是一个
量程
比例问题 首先,200:5的电流互感器...