33问答网
所有问题
当前搜索:
互感式电表怎么接电流表
电流互感器
同时
接电流表
与
电表
方法
答:
电流
互感器接电表
和电流表要串联接线。详见下图;∵ 三相
电表电流表
共用电流互感器接线图
互感器电流表
和
电度表
的接线图
答:
1、低压三相
电能表的
联合接线方式,可以参考下图所示。2、尽管可以进行联合接线,但对于贸易结算用电能计量装置,
互感器
是专用的,不应
接入电流表
等负载。
请问
电流互感器接电流表怎么
接线呀?急
答:
电流
互感器
的副边两个端子分别与
电流表
的两根表笔相连即可,由于是交流信号,无需区分正负极。
张工你好,
电度表
和
电流表
公用一个
互感器怎么
接线?s2可以并联吗?_百度...
答:
电度表和电流表公用一个
互感器
采用串联接线。电流互感器的K1端
接电流表
K1端,电流表的K2端
接电度表
的电流线圈输入端,电度表的电流线圈输出端接电流互感器的K2端,同时K2端接地。也就是说电流互感器,电流表,电度表的电流线圈是串接的。注意电流互感器的一端是要接地的。
电表
配
互感器
接线图
答:
翻过接线端子盖,就可以看到三相四线
电表
接线图。其中1、4、7
接电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端; 2、 5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样...
互感器电流表
和
电度表
的接线图
答:
1、对于低压三相
电能表
,联全接线可如下图接线。2、虽然可以联合接线,但对于贸易结算用电能计量装置,
互感器
是专用的,不能
接入电流表
等负载。
一个
互感器式电度表
,一个
电流表
,一个电压表,三个互感器,
如何
接线?
答:
接线方式:A相
互感器
S1
接表
1接线柱,S2接表3接线柱,取A相相电接表2接线柱。B相互感器S1接表4接线柱,S2接表6接线柱,取A相相电接表5接线柱。C相互感器S1接表7接线柱,S2接表9接线柱,取A相相电接表8接线柱。取零线接表10接线柱。表3、6、9接线柱串联接地。
电流表
及电压表需单独加装...
电流表
与
互感器
接线上的接线应该是
怎样
答:
电流
互感器
只接一块
电流表
,两条线任意
接表
,如接计量
电能表
一定按相序、互感器的极性去接,不然计量错误。
电流互感器
和
电流表怎么
接线啊???
答:
电流
互感器
的二次侧有两个接线脚,一个接地,另一个进入端子在
接入电流表
,通过电流表以后再接地。
3相
电能表
与
电流互感器
,
电流表怎么
接线?
答:
3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种接法,S2必须接地 那种计量更准确?、、、问题补充:第二种接法,在
电流互感器
开路时,会不会产生高压,损坏
电表
?是(及380/220V回路)...