5千瓦的
电器
要用
多少平方的电线?要用多大电流的空气开关?
答:
5千瓦
电器如果是220V的话,要28A电流需要最少30A的开关,电缆为4平方。如果是380的则最低3X1
的线
。由电功率计算公式P=UI 得5000/380≈13A电机属于感性负载,启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。功率不大按1.5倍的启动电流...
5千瓦
功率用多大
的线
答:
2.5平方铜线就可以了。
五千瓦
三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。根据穿线方式、距离、负责启动特性等选取电缆的直径,2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,完全满足要求。
5000W的用电器,
要用
多大的电线?220V
答:
220V电压,5000W要用4平方毫米的铜芯导线。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=5000÷220=22.727(A)根据导线载流量,选择4平方毫米的铜芯导线 (虽然2.
5
平方毫米的铜芯导线也满足要求,但是富余量较小,所以选择4平方毫米的铜芯导线)2.5平方铜芯线载流量:16A—25A 4平方铜芯线载流量:25A—32A ...
5千瓦
功率用多大
的线
答:
2.5平方铜线就可以了。
五千瓦
三相电根据负载不同,其电流也会略有不同,电感性负载如电机电流最大,额定电流有11A左右。根据穿线方式、距离、负责启动特性等选取电缆的直径,2.5平方铜塑线其明敷安全载流量30安,完全满足要求。
家用线路
5千瓦
功率用多大线?
答:
6.0平方铝线即可。导线种类及标称截面积—安全载流量(A)—允许接用负荷(220V W)2.
5
平方铝线—12A—2400W 4.0平方铝线—19A—3800W 6.0平方铝线—27A—5400W 10平方铝线—46A—9200W 1.0平方铜线—6A—1200W 1.5平方铜线—10A—2000W 2.0平方铜线—12.5A—2500W 2.5平方铜线—15A—...
单相
5千瓦
电磁炉用多少平方
的线
答:
2.5平方毫米铜线。
5千瓦
单相5千瓦电流22A,使用2.5平方毫米的铜线正好能够满足用电的需求。电磁炉又称为电磁灶,1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年,美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销。
5千瓦
三相电机用多大平方线
答:
5千瓦
三相电机用1.5平方平方线。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ )=5/(1.732X0.38X0.85)=9A(功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,可选1.5平方铜线。简介:三相异步电动机由于具有结构简单、价格低廉、坚固耐用,制造、使用和维修方便等优点,并且它还具有较高的效率...
220v电压
5千瓦
功率配电线多大
答:
功率
5千
w,电压220v,长度150米,需4mm²绝缘单芯铜芯线。5kW/220V负载电流约为25A,4mm²绝缘单芯铜芯线安全载流量在33A左右,同时拉150M距离得机械强度够了。380V带30KVA的设备,要看设备是三角型还是星型接法了。三角型的电流=总功率/(根号3*线电压)=30000w/(根号3*380v)=45....
五千瓦的
三相电用多少平方的电线?
答:
