33问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压试验设备有哪些
高压配电室预防性
试验
都要做什么试验?
答:
一、高压电缆试验 1. 电缆绝缘电阻试验【标准10KV:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3.
交流耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
电动机
交流耐压试验
套用什么定额?
答:
电动机
交流耐压试验
应该套用电气
设备
安装定额中的“交流电动机耐压试验”定额子目。
为何要对电力
设备
做
交流耐压试验
?
答:
为何要对电力
设备
做
交流耐压试验
?交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。因为交流耐压试验能充分反映电气设备在交流电压下运行时的实际情况,能真实有效地发现绝缘缺陷 ...
发电机
交流耐压试验
和直流耐压试验是考察什么的啊?
答:
1、
交流耐压试验
是为了鉴定电力设备的绝缘强度。由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,
设备有
较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。2、直流耐压试验是为了考察设备在高压试验下承受的最大电压峰值,以至于确定设备的使用范围和选择设备的量程。
10kv变压器的
交流耐压
值是多少?
答:
新的10kV油浸式变压器,其工频
交流试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、按户内要求为28kV;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
串联谐振主要
有哪些
参数要求?
答:
变频串联谐振自动保护装置 HMBP 变频串联谐振
耐压试验
装置 1、
试验设备
应具备过电压(输出电压超过设定值)、过电流、零位保护和试品击穿时产生的瞬态过电压等保护装置。在非正常工作状态时,自动保护装置应自动关机。2、自动保护装置应具有足够的抗干扰能力,试验设备正常工作时,自动保护装置不应该动作。3...
高压电缆做
耐压试验
是有没有规范,要做YJV22-35KV电缆的
耐压测试
,有没有...
答:
根据《电气装置安装工程电气
设备
交接试验标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。按要求对电缆做交接直流
耐压试验
;新敷设的电力电缆投入运行3~12个月,一般应...
为什么要进行绝缘的高电压
试验
?施加的电压主要有哪几种类?
答:
一般情况下,绝缘高电压试验常采用
交流
高电压试验和直流高电压试验,具体如下:1. 交流高电压试验 交流高电压试验是对
设备
绝缘进行的最常见的试验之一。其主要
包括耐压试验
和控制试验两大类。耐压试验的检测电压高于额定电压水平1.5倍或更高;无泄漏电流和闪络的电流控制试验,检测电压通常为额定电压或额定...
直流耐压和
交流耐压有
什么区别?
答:
直流耐压和
交流耐压有
什么区别?耐受电压测试,也称为高电压测试或介电测试,可能是产品工艺安全测试中最熟悉和使用的测试。
耐压试验
是一种无损试验,用于测试产品在瞬态高压下的绝缘能力是否合格。它在一定时间内对被测
设备
施加高电压,以保证设备的绝缘性能足够强。测试电压。大多数安全标准允许在
耐压测试
中...
绝缘电阻测量
仪
的选择方法
有哪些
?
答:
3)高压电力
设备
中的低压侧(如耦合电容器)一般采用1000V绝缘电阻表。4)串联电容器采用1000V绝缘电阻表。5)低压电力设备一般采用500V绝缘电阻表。6)交流电动机、中频发电机、直流电机的转子绕组一般采用1000V绝缘电阻表。7)
交流耐压试验
电压为1000V者可用2500V绝缘电阻表代替。8)油纸电容型电流互感末屏、...