答:
三相电:I=P/1.732/U/cosφ单相电:I=P/U/cosφI为额定电流U为额定电压cosφ为功率因数对于纯电阻
负载
,如白炽灯,电炉等,cosφ可取 1。若负载功率因数未知,可按0.8估算。2、三相
交流
异步电动机的效率:η=P/(√3*U*I*COSφ)其中,P—是电动机轴输出功率 U—是电动机电源输入的线...
10kv线路允许最大
负荷
、最大电流
计算
及相关知识分析
答:
计算方法为:三相
负荷计算
公式:P=1.732*U*I=1.732×10×200=3464kW。负荷,是人类社会中的一种专业词语,指机器或主动机所克服的外界阻力,对某一系统业务能力所提出的要求(如电路交换台,邮政,铁路),又指物体所承载的重量。引申为资源被占用的比例。
已知10kV线路容量
怎么计算
线路
负荷
?
答:
线路
负荷
=线路最大负荷/线路最大载容量 X 100%。线路平均负荷=各线路
负载
率的算术平均值。根据用电设备功率配合
计算
系数以及功率因数的余弦值计算出总装机容量,再根据线路总负荷合理的选择线路,如果设备用电量大于5000KVA,就要提高电压等级,即高压采用35KV。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电...
已知10kV线路容量
怎么计算
线路
负荷
?
答:
线路
负荷
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到变压器的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
什么叫380V侧
负荷
?什么叫10kV侧负荷?
答:
=变压器损失的有功功率(各台变压器内部线圈电阻有功损耗,也就是通常我们说的变压器铜损 P=I平方*R)+0.9(估计是需用系数或是同时系数)*(剩以)低压负荷的有功功率(P 单位KW)估计你上面的表格是某厂矿企业的全厂
负荷计算
表。可以根据这个表来计算、选各车间或变电所变压器的型号。
单相电流
计算
公式
答:
对于单相电路而言,功率的
计算
公式是:P=IUcosφ,相电流I=P/Ucosφ;式中:I为相电流,它等于线电流;P为
负荷
功率;U为相电压,一般是220V。cosφ是功率因素,一般取0.8。对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中:P为...
电工所有
计算
公式
答:
V)COSΦ---功率因数 η---电机效率电机全压启动Ist/IN≤3/4+PS/4 PS Ist—电机启动电流(A) IN—电机额定电流(A)PS—电源变压器容量(KVA) PN—电机额定功率(KW)COSΦ=1 1+( Q/ P)2 COSΦ---功率因数 p---有功功率Q---无功功率三相对称
负载
3△连接 P=3U相×I相×COSΦ= ...
工业用电(380v)中,电流线径
怎么计算
?
答:
(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下
计算
:根据三相电功率计算公式:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)根据导线载流量表:6平方铜芯线允许长期
负载
电流为:32A—40A 32A...
发电厂发出的
交流
电源功率
怎么计算
答:
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S.三相
负荷
中,任何时候这三种功率总是同时存在:电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率...