大于()m2的
人防
工程内
地下
商场应设置自动喷水灭火系统。_百 ...
答:
【答案】:C 本题考查的是
防火分区
的建筑
面积
。一般来说,
人防
工程每个防火分区的允许
最大
建筑面积,除另有规定者外,不应大于500M2。当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。
人防
防空地下室
有
防火分区
吗?
答:
🔥
防火分区防火分区
是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域(空间单元)。🛡️防护单元防护单元是在
防空地下室
中,其防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间。👥作用不同防火分区的作用是防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延,...
地下室
分两期施工,但两期都划分了防火分区,并且
防火分区面积
相互重叠...
答:
人防防火
规范条文说明戊类物品库房可以是1000平方米,而高规规定
地下室
是500.高规也说,设有自动灭火系统的地下室,
防火分区
允许
最大面积
为1000平米.高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000平方...
人防分区面积
不超2000
答:
人防分区面积
是不能超2000平方。根据相关资料显示人防区,尽量是人防防护单元和
防火分区
重叠,这样避免多余的设备系统,人防单元分区掩蔽人数的
最大
不能超过2000,配套设备物资库不能超4000.人防要扣除塔楼的非人防区部分。
人防
工程的安全出口和疏散门,仅这一篇就够了!
答:
2)建筑
面积
大于500㎡的医院、旅馆。3)建筑面积大于1000㎡的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所。2. 封闭楼梯间应采用不低于乙级的
防火
门;封闭楼梯间的地面出口可用于天然采光和自然通风,当不能采用自然通风时,应采用防烟楼梯间。3.
人民防空地下室
的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应...
建筑
防火分区最大
允许
面积
是多少?
答:
如下图所示:对于一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,设置自动灭火系统+火灾自动报警系统+采用不燃或难燃装修材料,
防火分区
当然可以提高啦,具体如下:1.在高层建筑内,可以为4000㎡;2.在单层建筑内或设置在多层建筑的首层时,可以为10000㎡;3.在
地下
或半地下时,可以为2000㎡。
人防分区
,
防火分区
有什么区别么
答:
消防扑救提供有利条件。三、规定不同 1、
人防分区
:满足居住小区内掩蔽人员服务半径的要求,即服务半径不宜大于200米。2、
防火分区
:楼梯间、通风竖井、风道空间、电梯、自动扶梯升降通路等形成竖井的部分要作为防火分区。参考资料来源:百度百科-防火分区 参考资料来源:百度百科-
人民防空地下室
...
如何划分
人防
工程
防火分区
?
答:
4)
防火分区
的划分宜与防护单元相结合。5)工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在
地下
二层及以下层,并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。(2)每个防火分区的允许
最大
建筑
面积
,除《
人民防空
工程设计防火规范》(GB 50098—2009)另有规定者外,不应大于...
人防
工程的礼堂观众厅,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时其允许的...
答:
【答案】:B 根据《
人民防空
工程设计防火规范》(GB 50098—2009)第4.1.1条规定,
防火分区
应在各安全出口处的防火门范围内划分。水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其
面积
可不计入防火分区的面积之内。第4.1.2条规定,每个防火分区的
最大
允许建筑面积,除本规范另有规定者外...
人防
工程也必须需要设置
防火分区
和卷帘门吗
答:
2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其
面积
可不计入
防火分区
的面积之内;3.柴油发电机房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的储油间、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;4.避难走道不应划分防火分区;5.防火分区的划分宜与防护单元相结合。每个防火分区的允许