人防墙体防护阀
消防
人防闸阀
立管装不起能装平管⊥吗?
答:
以下是
阀门
行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、...
人防防护阀门
能否用蝶阀
答:
不能。蝶阀不能防止冲击波及核生化战剂进入工程内部,不能代替
防护阀门
。防护阀门是指为防冲击波及核生化战剂由管道进入工程内部而设置的阀门。使用公称压力不小于1.0Mpa的铜芯或不锈钢芯闸阀或截止阀,能满足防空地下室给排水管道的防护要求。
系统图
人防防护阀门
是直着按的,太占空间,可不可以垂直安装,允许吗...
答:
可以的。首先需要满足
阀门
距离
防护墙
的距离不超过20CM就可以。
人防墙
允许开洞规范要求
答:
10、超过DN150的管需要设置加强钢筋固定套管;11、进出
人防
工事的给水管、消防水管、内部压力排水管等须在其工事内侧设工作压力为1.0MPa的闸
阀阀门
,阀门离墙距离不大于200mm,用色漆明显标志,如果是污水出水管上不但要设置
防护阀门
,还应在管道上设置止回阀。12、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的...
人防
区严禁使用PVC管吗,那到底应该用什么管?包括预埋在混凝土里和走明...
答:
同意楼上,另补充:与防空地下室无关的管道不宜穿过
人防
围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。(无关的管道指在战时和平时均不使用的管道)
风管穿
人防墙
怎么处理
答:
物清除干净。考虑到
人防防护
通风的要求,短管宜采用内侧满焊。(3)穿墙短管出墙长度 《
人民防空
工程施工及验收规范》(GB50134-2004)第10.1.6条强制性条文规定:密闭通风穿墙短管两端伸出
墙面
的长度应大于100mm。此条文对出墙距离的规定,是为了满足短管与密闭
阀门
连接以及密闭阀门启闭操作所需最小空间。
安装
人防
消防管人与人防之间需要
阀门吗
答:
防护
单元与防护单元之间的消防管要在两边安装1MPa的铜质阀芯
闸阀
,防护单元与非防护区之间在防护单元一侧安装1MPa的铜质阀芯闸阀,现在已经不提倡用防爆阀了,用闸阀就可以了
消防防爆
阀
安装位置有什么要求?
答:
消防管道穿越
人防防护
分区墙提的话,人防防护分区的分区
防护墙
内侧的距离不超过200mm内需要设置防爆波
阀门
。
墙体
需要设置防护密闭套管。
人防
集水井污水管出顶板规范是否可以用丝接
防护
闹
闸阀
答:
人防
集水井污水管出顶板规范是可以用丝接
防护
闹
闸阀
,方法如下:1、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm,此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm,...
人防
工程水电预埋要做哪些
答:
法律分析:1、所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞。2、消防管道穿越
人防墙体
时候要在距离
墙体
20公分处加
闸阀
,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入。3、电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。4、不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒...