答:
误碰、误整定、误接线 继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。
继电保护装置
必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障...
对
继电
器
保护装置
的四项基本要求是
什么
?
答:
继电保护装置
应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。一、可靠性---指继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继...
电力系统对
继电保护
的基本要求
答:
电力系统对
继电保护装置
应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。1、可靠性:继电保护装置在识别和响应电力系统异常情况时应具备高度的可靠性。它应能可靠地识别故障,并准确地动作以隔离故障,从而保护设备和系统免受损坏。2、选择性:继电保护装置应具备选择性,即只对发生故障的部分进行动作,而...
继电保护
的用途是
什么
?
答:
电力系统的发展,电网结构日趋复杂,短路容量不断增大,到20世纪初期产生了作用于断路器的电磁型
继电
维护
装置
。虽然在1928年电子器件已开始被应用于维护装置,但电子型静态
继电
器的大量推广和生产,只是在50年代晶体管和其他固态元器件迅速发展之后才得以实现。静态继电器有较高的灵敏度和动作速度、维护简单...
继电保护装置
主要由哪几个部分组成?各部分的作用在
什么
?
答:
继电保护装置
一般由测量.逻辑和执行三大基本部分组成。其中测量部分的作用是测量被保护设备的物理量,如电流.电压.阻抗.电压电流之间的相位差等,再与给定的整定值比较,以确定电子机械系统是否发生故障或出现不正常工作状态,然后输出相应的信号至逻辑元件 ...
光伏电站
继电保护
设备
装置
有哪些
答:
定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定)D、反时限过电流保护---
继电保护
的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型 E、无时限电流速...
继电保护
的基本原理是
什么
,可分为哪几类
答:
基本原理
继电保护装置
必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:(1) 电流增大。 短路时故障点与电源之间的...
继电保护装置
的装置类型
答:
定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定)D、反时限过电流保护---
继电保护
的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型)E、无时限电流...
...中不使用呢?在电力系统
继电保护
中使用
装置
是
什么
呢?
答:
继电保护
的现出,使用电安全与效率大为提高,供电质量大幅上升,主网可以365天不断电,对每条分路设置继电保护,故障时只是分路断电,合闸需要人员到现场,确定故障已排除,人工起动一下就好,减轻的人员劳动强度。从此很少有大面积停电。PLC及
保护装置
是未来供电的发展方向,很多时候不是真正的线路故障,...
什么
是
继电保护装置
固有动作时间
答:
说白了就是从
保护装置
从CT,PT采样A/D转换时间+逻辑判断时间(指令执行时间)+到做出响应动作时间(如驱动相应
继电
器接点闭合),各种装置及不同保护的时间也是不一样的,一般不大于20ms