33问答网
所有问题
当前搜索:
伺服驱动器z相信号怎么取出
怎么
让A4松下
伺服
有
Z相
脉冲输出
答:
不需要任何设定,在
驱动器
上就直接有输出~
编码
器Z相信号
答:
能控制,不过有影响,计数必须要A、B两相。仅要一相就不知道方向(向前还是向后)。编码器转一圈
Z相
输出一个脉冲,看似不是必需的,但在精度控制时,这是一个近原点
信号
,感应到这个信号,电机要减速,然后在原点停住,这样才有精度。增量式编码器是将位移转换成周期性的电
信号
,再把这个电信号转...
伺服
电机
驱动器
上没有
Z相
接线点,能用吗?会造成什么不足呢?
答:
传感器精度低,所以拿来选择周期精度还是完全可以的。所以以下情况会导致偏一圈,就是
Z相
脉冲的位置正好在传感器接触的附近,这样会出现原点要么多一圈,要么少一圈。稍微调整传感器就好了。DOG传感器,感应片,马达每转移动距离是要互相配合的,配合好了才能发挥回原点的功能。还有,回原点完成清除
伺服
残余...
伺服
电机
怎么
校零位
答:
伺服
电机编码器反馈的
Z信号
就是零位信号,但是一般情况下面电机不会自己动校零位,需要用脉冲控制器接收
Z相信号
然后脉冲控制伺服放大器,从而达到校零位的效果,最好校零位时Z相脉冲离机械零点存在一度偏差,这样效零更准确。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件...
问下
伺服
电机的
z相
脉冲是
如何
接到plc
答:
24,25脚是5v的,别乱接。有的
驱动器
是有24v的
Z
脉冲输出的,有的没有,没有的话就只能
信号
转换了。
编码
器z相信号
丢失会出现什么现象
答:
回原点时,搜索Z相脉冲时
伺服
速度太快,以致错过
Z相信号
,可设置这个阶段的伺服转速到500转以下。接线问题,Z相脉冲相关接线没有接好。编码器损坏。如果前两步都检查不出问题,再看看
驱动器
有没有相关设置,都没问题的情况下请厂家看一下,可能真的编码器坏了。编码器本身故障:是指编码器本身元器件...
伺服
的近原点是伺服自带的吗
答:
伺服回原点的过程 。
伺服驱动器
接收到plc发出的回原点指令后,根据伺服驱动器中设置的回原点方式,向一个方向,或者两个方向运动遇到近原点传感器后,变到一个很低的速度,也就是爬行速度,然后等待
z相信号
,z相信号接收到后,伺服自动停止 。原点复归的过程都是伺服驱动器自动完成的,是伺服找原点,而...
伺服
电机加plc可以自由移动吗
答:
具体步骤如下:1、仿用控制
伺服
的搜索原点的方法(行程开关+旋转编码
器Z相信号
)来实现步进电机的控制没任何问题,误差就是一个步距角,方法是当行程开关动作时,表示接近原点,步进脉冲频率逐渐降低,
Z信号
出现后马上无脉冲输出,电机即停。2、不要行程开关+旋转编码器Z相信号也可实现,首先保证步进
驱
...
伺服驱动器
与伺服电机的接线
答:
定位完成:伺服电机定位完成后输出的一个
信号伺服
报警:伺服报警时输出的一个信号伺服准备好:指伺服电机正常无报警,并且使能后,输出的准备好信号零点输出:指伺服编码
器Z相信号
输出,电机旋转一圈,发出一次。公共端:指输出信号的公共端。输出信号的接线:我不知道你这款伺服输出信号是否要串电源,你...
松下A4系列
伺服驱动器
的AB
Z相
脉冲,能否直接与信捷的XC3plc输入端链接...
答:
我不知道你用abz相脉冲干什么,既然都是用plc发脉冲来控制
伺服
,那伺服走了多少,你是知道的。plc我也不知道,等高手来 你那个是增量式伺服是吧,你需要定位原点不产生漂移动,这个和采集
z相信号
有啥关系?在没掉电的情况下,你回原点没有z相也能做是吧,掉电的情况下,增量式的不能知道他的位置...