33问答网
所有问题
当前搜索:
位于同一区段内受拉钢筋搭接接头
在
筏板基础中
钢筋
直螺纹连接的
接头
位置是否可不受限制?
答:
或当建筑物要求基础有足够刚度以调节不均匀沉降。
钢筋
丝头加工及
接头
现场施工无噪音污染、无明火、无烟尘,安全可靠。节约能源。设备功率仅为3~4kw,不需专用配电设施,不需架设专用电线。抗低温性能好。通过-400C低温试验。全天候施工。不受风、雨、雪等气候条件的影响。
楼板
钢筋
底部钢筋是否允许
搭接
?
答:
5、轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。6、当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d>28mm时,不宜采用绑扎搭接接头,宜采用机械连接或焊接。
位于同一
链接
区段内
的
受拉钢筋搭接接头
面积百分率:1、梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。2、柱类构件...
钢筋
绑扎
接头
连接
区段
长度为1.3倍
搭接
长度。什么意思?“连接区段长度...
答:
连接
区段
计算长度是从
钢筋搭接
中点到另一个搭接中点。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。也就是说相邻绑扎
钢筋接头
的距离必须大于1.3倍的搭接长度,看图纸具体要求街头百分率是多少,比如50%,4跟钢筋就不能有3跟在1.3倍的搭接长度区域里搭接。
绑扎
搭接接头
中
钢筋
的横向净距不应小于钢筋直径多少
答:
不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。《混凝土结构工程施工质量验收规范》5.4.6
同一
构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同一连接
区段内
,纵向
受拉钢筋搭接接头
面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1...
11g101图集第五十五页,纵向
受拉钢筋
绑扎
搭接
长度写着是1.3Li,但是Li=...
答:
也就是说:绑扎搭接时,连接区长度长度要求:≥1.3倍纵向
受拉钢筋
绑扎搭接长度(≥1.3×Ll)。
同一
连接
区段内
纵向受拉钢筋绑扎
搭接接头
的面积百分率是多少,就是以1.3L长度l范围内来判断的。看图片:同一连接区段纵向受拉钢筋扎搭接接头:其连接接区长度:绑扎搭接为1.3Ll , 下面尺寸界线中的数字...
建筑工程问题
钢筋接头
百分率为50%
答:
因为
受拉钢筋
锚固长度修正系数不告知,则视ζa=1,所以LaE=LabE。查表即保得38d。又知:纵向
钢筋搭接接头
面积百分率为50%,则ζl=1.4。代入公式:LlE=ζl LaE=ζl LabE=1.4×38d=53.2×20=1064(mm)。
钢筋接头
面积百分率是指
在同一
连接
区段内接头钢筋
占总钢筋的比例(系指纵向钢筋)...
钢筋
上铁加
筋搭接
位置有没有规定
答:
同一连接
区段内
纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
位于同一
连接区段内的
受拉钢筋搭接接头
面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确...
纵向受力
钢筋
的机械连接的
接头
应相互错开。对吗?
答:
钢筋搭接
错开的标准如下:1、钢筋机械连接的链接区段长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。
同一
连接
区段内
纵向
受拉钢筋接头
百分率不宜大于50%,受压时接头百分率可不受限制。纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。(1)通常情况下,工程设计优先选用Ⅱ级接头,且控制接头百分率不应大于50%。(2)实际施工...
钢筋
绑扎有什么要求
视频时间 03:45
钢筋
绑扎
搭接
长度多少d
答:
具体回答如图:本表适用于纵向
受拉钢筋
的绑扎
接头
面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不
同
的
钢筋搭接
长度,以较细钢筋的直径计算。