《农村
低压
电力技术规程》
答:
e)
配电
变压器
低压
侧及各出线回路,应装设过流保护,包括:——短路保护;——过负荷保护。f)保护中性线不得装设熔断器或单独的开关
装置
。3.4.7采用IT系统时应满足如下要求:a)配电变压器低压侧及各出线回路均应装设过流保护,包括:——短路保护;——过负荷保护。b)网络内的带电导体严禁直接接地。c)当发生单相接地...
1997年
配电
室消防标准
答:
低压配电
室可设能开启的不临街的自然采光窗;6.
长度大于
7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60
m时
,应增加一个出口;7.变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8.变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9.变配电室的电缆夹层、电缆...
小区
配电
房设计规范有哪些
答:
3、
配电
所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。4、变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。5、
长度大于
7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60
m时
,宜增加一个...
高层商务大厦的
配电
室能不能放在高层中??
答:
第3.1.6条 同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。第3.1.7条 当高压及
低压配电
设备设在同一室内时, 且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。第3.1.8条 成排布置的配电屏,其
长度超过6m时
, 屏后的通道应设两个出口,...
小区
配电
房设计规范有哪些
答:
的自然采光窗,
低压配电
室可 设能开启的不临街的自然采光窗;6
长度大于
7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60
m时
,应增加一个出口;7变压器室、配电室的进出口门应向外开启;8变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施;9变配电室的电缆...
建筑施工现场临时用电的基本要求是什么?
答:
(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线)或1
6m
_(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16m_(钢线)或25m_铝线;(5)配电线路至
配电装置的
电...
施工现场临时用电的基本要求是什么?
答:
(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m_(钢线)或1
6m
_(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16m_(钢线)或25m_铝线;(5)配电线路至
配电装置的
...
天然气管与220V电线管路的安全距离依据什么规范
答:
架空管道与建筑沿墙明装敷设的绝缘
低压
电力线(220v)平行和交叉最小净距不得小于25cm,并应根据安全需要,在燃气管道上加装具有绝缘功能的保护
装置
。 《城镇燃气设计规范(GB50028-2006)》根据建设部《关于印发“2000至2001年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》(建标87号)要求,由中国市政工程华北设计研究院会同有...
安全生产规章制度
答:
高压配电装置
长度大于6m时
,通道应设两个出口;
低压配电装置
两个出口间的距离超过15m时, 应增加出口。 4、配电房内应有良好的通风。门窗及孔洞应设置网孔小于10×10mm的金属网,防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵。 5、配电房的重要部位应设有“止步,高压危险!”等安全警示标志。同时应装有应急照明...
如何进行变电系统安全管理
答:
室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距。室内充油设备油量60 kg以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内;油量60~600 kg者须装在有防爆隔墙的间隔内; 600 kg以上者应安装在单独的间隔内。 4.通道 变配电站室内各通道应符合要求。高压配电装置
长度大于6m时
,通道应设两个出口;
低压配电装置
两...