33问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地电阻一般小于多少
工作接地、重复接地、
保护接地电阻
规范值是
多少
?
答:
独立的防雷
保护接地电阻
应
小于
等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电
接地电阻一般
要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代...
工作接地的
接地电阻一般
不应超过
多少
欧
答:
1、低压电气设备
保护接地电阻
不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
谁知道
接地电阻
值是
多少
答:
在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复
接地电阻小于
或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,
一般
规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。二、人工接地装置接地电阻的计算 人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平...
防雷
接地电阻
规范是
多少
欧姆
答:
根据《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《建筑物防雷设施安装》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《接地装置的施工和验收规范》规定,防雷
保护接地电阻
应
小于
等于10欧。防雷接地电阻很少说有不应小于,
一般
都是不应大于
多少
,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要...
安防设备做防雷时
接地电阻
应
小于多少
答:
电系统接地分为
保护接地
和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,
接地电阻小于
4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,...
防雷
接地
要求
多少
欧姆
答:
根据国际电工委员会(IEC)的规范,不同类型的接地系统有不同的接地电阻要求。
一般
建筑物根据IEC 60364标准,一般建筑物的接地电阻应小于10欧姆。对于高层建筑,为了更好地
保护
建筑物和人员免受雷击的影响,接地电阻要求更低。一般要求
接地电阻小于
5欧姆或更低。对于对电磁干扰和雷击非常敏感的场所,例如医疗...
机房
保护接地电阻
是不是不可以大于4欧姆
答:
可以大于4欧姆,必须
小于
等于10欧姆。
重复接地的
接地电阻
要求
小于
?欧姆吗?
答:
重复接地的
接地电阻
要求
小于
4欧原因如下:1、工作接地(接零保护)、
保护接地
:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,
一般
不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。2、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和...
防雷
接地电阻
不
小于多少
欧?
答:
应接至厂区电气系统接地网,
接地电阻小于
4Ω。仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;(2)当厂区电气系统接地...
防雷
接地电阻
是
多少
?
答:
根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线
接地电阻
≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。防雷
接地一般
指的是建筑物直击雷防护接地系统。
保护接地
,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种...
棣栭〉