能否用
2500
伏
的摇表
测量10kⅤ设备的绝缘电阻?
答:
可以。国家标准GB50150-《绝缘电阻测量电压确定》“.
1000v
及以上的电器设备或回路,采用
2500V
或5000V10000MΩ及以上
兆欧表
””
怎样正确读出手摇式
兆欧表的
数字500
v
或
2500V
答:
不论是500V还是
2500V的兆欧表
,只要在指针不为零的情况下,匀速摇(约120n/min),指针就会稳定在表盘的某个位置,根据表盘的显示数值和空格,就可以正确读出所测线路的绝缘电阻。
如何测量高值电阻?
答:
(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或
1000v
的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用1000v~
2500v的摇表
。(2)电阻量程范围的选择。
摇表的
表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。
如何用
兆欧表
效验较长的电缆相位
答:
1.首先确认是何种电缆,1kv以上的电缆用
2500v摇表
;1kv以上的电缆用
1000v
/500v摇表;2.检查摇表工作是否正常;3.将一芯悬空,其它接地;4.在对侧测量芯线的绝缘;5.接地电阻不为零的就是同相线;6.标记好.7.进行下一相测定,直至所有都确认.但是,由于电缆太长,绝缘测试时间可能较长.要是我就用电池灯...
电子
兆欧表的
技术参数
是
多少?
答:
这是一款电子
兆欧表的
主要技术参数;1. 电源电压:AC220V±10 2. 输出电压:DC500V/
1000V
/
2500V
/5000V±10 3. 短路电流:>2mA 4. 量 程:200KΩ-100000MΩ 5. 环境温度:-10℃-+40℃ 6. 环境湿度:≤75%RH 7. 测量精度:200KΩ-3000MΩ(500V) 5 600KΩ-5000MΩ(1000V)5...
2500V兆欧表的
量程
是
多少,最大可以测量多少MΩ?
答:
量程是0-2500MΩ,最大当然
是2500
MΩ了
低压电动机用
2500V的兆欧表
可以吗
答:
不能用
2500V的兆欧表
,一是 容易击穿绝缘层 二是 测量出的读数不准确 测量380V的电机最好用500
V兆欧表
兆欧表
如何选用
答:
在选择兆欧表时,首要考虑的是其电压等级应高于被测物体的绝缘电压等级。对于额定电压在500V以下的设备或线路,如家用电器或小型电气线路,推荐使用500V或
1000V
的兆欧表进行绝缘电阻测量。对于那些工作在500V以上电压的设备或线路,例如工业电力系统,应选用1000V至
2500V的兆欧表
,以确保测量的准确性和...
摇表
摇出的电压是多少
答:
摇表摇出的电压是型号上的电压值,如500v,
1000v
。但都是直流。规定
摇表的
电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或
1000V摇表
。测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~
2500V摇表
;测量绝缘子时,应选用2500~5000V...
十千伏高压电缆用
2500
伏
兆欧表
摇绝缘准吗?
答:
摇表经过检验合格都是准确的,根据电力安装与维修规范,高压设备和电缆要绝缘用2500V就可以,10kv电缆用
2500V摇表
测量,绝缘电阻必须大于10MΩ才能送电。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】广州珠江电缆拥有国内唯一一家欧式风格设计的生产车间,占地面积500亩,...