33问答网
所有问题
当前搜索:
八千瓦用多大铝电线
三
千瓦
的电机八台500米长
用多大
的
铝
芯
线
答:
布线多长?100米内用6mm的没问题
380v负载150
千瓦用多大铝芯电缆
答:
在380v电压下负载150
kw
需185平方的四芯
铝电缆
。先计算电流I=P/(1.732UCOSφ)=150/(1.732X0.38X0.85)=268A(用三相市电计算,功率因素COSφ取0.85)。根据口诀,电缆要在100平方以上,故每平方的载流量为2A,电缆的平方数=268/2=134平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5...
五个8000
千瓦
的空调
用多大
线路?
答:
你这是
8千瓦
还是8000千瓦?是空调制冷量大小还是制冷输入功率大小?单相电应该是制冷量8000W的大三匹空调,最大输入功率应该是在5000瓦左右,五台就是25000瓦的总功率。可以参照下图表进行选择:
55
千瓦
的电机
用多大电缆
答:
50mm²的
铝电缆
,35mm²的铜电缆。功率55kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A,cosΦ为0.8。电压为380V。查电缆手册YJV知,50mm²的铝电缆,35mm²的铜电缆。
八台2.2
千瓦
单相电机
用多粗的电线
?
答:
8台2.2Kw=17.6Kw同时运行电流=17.6/0.22*c0S≈100A,考虑启动电流2~2.5倍约200~250A的瞬间负载,主线应选70平方
铝线
,各机支流可用6平方铝线
单相3
千瓦
电机
需要多粗的电线
?
答:
单相3
千瓦
电机需要4平方的
铝电线
。由单相电机功率公式P=UIcosφ有:I=P/(Ucosφ)=3/(0.22X0.8)=17A(功率因数取0.8)根据口诀,电缆在10平方以下,安全载流量取每平方5A。所需的电缆平方数=17/5=3.4平方。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16...
380伏15
千瓦
电机需
用多少平方
的
电线
?怎么计算?
答:
380Ⅴ电机,估算电流每
kW
2A,2Ax15KW=30A。查表,通过30A安全电流的铜线截面是2.5平方,线路较远,为减小电压降可选4平方铜线
40
千瓦用
几平方
铝线
?怎么计算?
答:
40
千瓦要
用20mm²的
铝电缆
。计算方法:由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用20mm²的铝电缆。
请问20
千瓦
电动机要
用多大
的
电线
答:
20
千瓦
电机需10平方的
铝线电缆
。电机的电流I=P/(1.732Ucosφ)=20/(1.732x0.38x0.85)=35A。(用三相市电计算,功率因数取0.85)根据口诀,电缆估算应在10平方以下,故电缆每平方的安全电流为5A,电缆的平方数=35/5=7平方,根据电缆规格表选10平方的铝线。如果用铜线,选6平方铜线。按电流选...
十八
千瓦需要多大电线
?
答:
如果是三相380伏有电机的电路18
千瓦
大致是35a电流。如果是供电是220伏,使用铜线缆,可以依据p=ui公式求得电流是82A。再依据,1平方铜线可以承载6安-8安的电流计算,所以需要至少10平方的铜线。但是,如果
使用铝线
,至少要增加线缆直径。另外,如果使用在380v动力电下,铜线线缆使用6平方足够。口诀 “...