八千瓦用多粗的铝线
18.5
千瓦
电机选用多大的电线?
答:
适配电源三百八十伏的十八点五
千瓦
三相异步电动机,满载电流在三十六安左右,使用线长在一百每以内,最细需要选择六平方毫米的国标铜线。
铝线
选择八至十平方毫米。
八个380伏2.2
Kw
冷风机用多少平方电线?
答:
八个380V2.2
千瓦的
冷风机用的电线大概在,十个平方左右。
总用电量是80
千瓦需要
多大的电缆,电流多大?
答:
总用电量是80
千瓦需要
35平方铜电缆,电流143A。由P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=80/(1.732x0.38x0.85)=143A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。根据口诀,50平方
的铝线
,其安全载流量为3x50=150A>143A,满足要求。所以,可选50平方的铝线,或者选35平方的铜线。按电流选...
100
千瓦需要
用多少平方
的铝线
?
答:
百分之39。以180A计算电量=(400/,120平方
的铝线
是1000元左右1百米,费用1.45=3设备总功率100
KW
同时运行的最大电流应该是120A左右.6万元、胶布;120)X120X120/,前提是有无功补偿.2度每小时,拉线的人工要4500左右;120)X120X2=22V,输出电压能够稳定在400V以上就可以正常使用,实际的损耗...
八台2.2
千瓦
单相电机
用多粗的
电线?
答:
8台2.2Kw=17.6Kw同时运行电流=17.6/0.22*c0S≈100A,考虑启动电流2~2.5倍约200~250A的瞬间负载,主线应选70平方
铝线
,各机支流可用6平方铝线
十八
千瓦
传五百米
铝线用多粗的
呀
答:
要用35平国标
铝线
380V/
8千瓦要
用多少安接触器,漏电保护器,和多少平方的电源线 ?
答:
8千瓦
,如果是三相均衡负载,大约十五安多的电流,考虑到启动电流,建议用不小于25A的接触器。若非加热元件,可不用漏保。机壳接零或接地即可。用4mm²的铜芯线。
两个7.5
千瓦的
电机要
用多粗的铝线
答:
别听他胡说八道,50米以内单个7.5的电机用10平方
的铝线
就够了,16平方的铝线已经浪费了。7.5
KW
的电机额定工作电流为15A,10平方的铝线保守点负载额定25A的电流是不会发热的。这种线为多芯线,你应检查接头是否良好,每一芯是否都能负载电流。你应检查是否超负荷,用钳流表测每一相火线电流是否超出...
380 V11
千瓦用
多大铝电缆
答:
380V的电机,11kW需要用7mm²
的铝
电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
四根
8千瓦
电热管需
用多粗
电线
答:
4根一共
八千瓦
还是一根八千瓦?电压是单相220V供电还是三相380V供电,没有这两个参数无法提供帮助