变频器
跳闸原因:1,外部:外电路的断路器选型过小。2,线线故障 变频器内部,1,变频内部短路,2、检查变频器的参数设置。看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。变频器过载的原因首先是机械负荷过重导致过载,机械负荷过重的主要特征...
四方
变频器
fu.03解决
答:
四方
变频器
故障代码:fu.03 故障类型:变频器运行或停机过流 故障原因:1。负荷的突变系数;2.电网电压过低 解决策略:1。减小负载波动;2.检查电源电压。
变频器
整流晶闸管烧
答:
上电时
变频器
电源板上的晶闸管驱动电路控制可控硅缓慢导通,给电容充电,充电完成后,可控硅全部导通。要查询一下停机时的故障历史记录,才能分析准确的故障原因。常见的原因有:1、可控硅性能变差,造成上电时击穿 2、可控硅驱动回路故障 3、输入电压波形不稳,造成驱动回路误动作 ...
采煤机
变频器
故障急处理方法
答:
(14)
变频器
内部保护电路(过电压、过电流保护)的某元件损坏,失去保护功能。(15)变频器内部某组电源,特别是IGBT驱动级+、-电源损坏,改变了输出值或两组电源间绝缘被击穿。1.1.3 更换 只有查到损坏的根本原因,并首先消除再次损坏的可能,才能更换逆变模块,否则换上去
的新
模块会再损坏。(1)...
变频器
到电机之间加继电器,会出现什么情况?
答:
我来回答你,带电机运行中吸合或断开
变频器
会过流保护,如果变频器保护不能即时
就会炸机
。也就是变频器损坏。在停止时吸合断开都不会异常。如果负载中接触器缺相,会炸机。
采煤机
变频器
怎么判断是什么故障?
答:
1变频器
故障判断及处理1.1逆变功率模块的损坏1.1.1判断逆变功率模块主要有IGBT、IPM等,检查外观是否已炸开,端子与相连印制板是否有烧蚀痕迹。用万用表查C-E、G-C、G-E是否已通,或用万用表测P对U、V、W和N对U、V、W电阻是否有不一致,以及各驱动功率器件控制极对U、V、W、P、N的电阻...
变频器
检测常用方法 ?
答:
1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级
变频器
之中会出现
炸机
(炸电容、压敏电阻、模块等)。2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况。3、上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因。4、如未显示...
变频器
维修经验
答:
在上电前后必须注意以下几点: 1、上电之前,须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级
变频器
之中会出现
炸机
(炸电容、压敏电阻、模块等)。 2、检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能会导致变频器出现故障,严重时会出炸机等情况。 3、上电后检测故障显示内容,并...
变频器
提高载波的好处除了降低噪音和改进输出电流波形有什么好处...
答:
变频器
的载波频率最好不要更改,除非是经过变频器厂家的专业技术人员确认过,才好更改,提高载波频率虽然降低了噪音,但是同时电机的温升也会提高。所以不建议随便更改载波频率。输出电流波形不好,通俗的就是说电流输出波形有毛刺波,有突变电流,容易让变频器产生误报警或者
炸机
(电流突变瞬间超过变频器的...
四方
变频器
报fu03是什么问题
答:
四方
变频器
故障代码:fu.03 故障类型:变频器运行或停机过流 故障原因:1。负荷的突变系数;2.电网电压过低 解决策略:1。减小负载波动;2.检查电源电压。