33问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙伸入基础锚固长度
剪力墙
竖向钢筋在高于2米的筏板中有中层板筋的情况下是否到底?
答:
不需要到底,只需要抵到中层板筋就可以了
剪力墙
结构中连梁两侧面水平钢筋
锚固长度
是多少
答:
这个侧面纵筋的要求和连梁主筋是一样的满足lae和600两个选项。在12g901-1的3-14里有说明。
框架梁进
剪力墙
是不是就开始算
锚固长度
?
答:
框架梁进入
剪力墙
就开始算
锚固
,是因为框架梁是以剪力墙(暗柱)为支座的。很简单的一个问题。
钢筋
锚固长度
是不是就是梁上钢筋
伸到
旁边
剪力墙
或柱子中的长度
答:
对,钢筋
锚固长度
是指某个构件的钢筋
伸到
另外的构件里,必须要才能抓牢的最少长度,例如板里的钢筋
伸进
梁或
剪力墙
里,或梁里的钢筋伸进柱子里 的最少长度。
钢筋
锚固长度
是多少?
答:
7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于
锚固长度
时可采取直锚。8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。9、 框支柱部分纵筋延伸到上层
剪力墙
楼板顶,能通则通,弯锚部分
伸入
梁或板内Lae 10、 墙水平筋伸入端柱的长度取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0...
钢筋
锚固长度
怎么算
答:
二、
剪力墙
墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=
基础
插筋+首层层高+
伸入
上层的搭接长度2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层
锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边...
剪力墙
竖向钢筋
锚固
,有暗梁时是否仍需要锚入现浇板内?
答:
应该
锚固
到板里,因为暗梁是墙,不是梁。
基础
连系梁的钢筋搭接与
锚固
要求?
答:
基础连系梁不承受地基反力作用,顶多就是承受上面砌体墙的重量,一般用来独立基础、承台、大直径挖孔桩顶中,用来增强基础的整体性,配筋类似于框架梁,
伸入基础
里面,从柱边开始计算锚固,锚长为la,搭接是在跨中1/3的区域,搭接长Ll。连系梁的
锚固长度
,梁上部钢筋的锚固长度和下部钢筋的锚固长度是...
...
基础
梁高度大于
剪力墙
插筋的
锚固长度
,剪力墙插筋是否可以不用插至...
答:
11G101-1的图集58页1-1、3-3有插到底的要求,同时09G901-1图集的2-43页是明确的要到底的。另外从施工角度来看,从考虑墙筋的稳定性来看,建议还是到底。
钢筋锚固的时候,
锚固长度
不够,在对
剪力墙
进行该怎么操作?
答:
看少多少,如果只是几公分的话也就算了,少多了就换下来,其他的地方应该是可以用到的,也不会造成多大的浪费。