33问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙最小配筋率是双侧还是单侧
高层建筑抗震等级是如何划分的?
答:
③钢筋混凝土柱柱端加密区最小配箍特征值`∧_R`应按表5-13的数值增大0.03采用,且箍筋体积配箍率不应小于1.6%;全部纵向钢筋最小构造配筋百分率取1.6%。⑷筒体、
剪力墙
应符合下列要求:②一般部位的水平和竖向分布钢筋
最小配筋率
应取为0.35%,底部加强部位的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率应取...
剪力墙
如何
配筋
?是垂直分布筋起主要作用
还是
水平分布筋起主要作用?_百 ...
答:
水平分布筋起主要作用,是按照计算配筋的,计算方法详见高规JGJ3-2010第7.2节。垂直分布筋是构造作用,由设计师根据需要确定
配筋率
(一般取0.25%~0.3%,四级
剪力墙
可以取到0.2%),这个配筋率会影响边缘构件的计算结果,具体计算方法同样见高规7.2节。如果是用PKPM软件计算,那么只要模型和参数填对了...
在于建房必要
剪力墙
吗?费用大概跟砖墙对比是多少费用
答:
1.框架-
剪力墙
结构。是由框架与剪力墙组合而成的结构体系,适用于需要有局部大空间的建筑,这时在局部大空间部分采用框架结构,同时又可用剪力墙来提高建筑物的抗震能力,从而满足高层建筑的要求。
抗震墙
竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋
最小配筋率
均...
短肢
剪力墙
的受力分析
答:
(2)短肢
剪力墙
结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的
配筋率
;(3)高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映...
剪力墙
结构
答:
(2)短肢
剪力墙
结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的
配筋率
; (3)高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映...
梁的箍筋加密区是怎么规定的
答:
梁的箍筋加密区规定:加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。箍筋加密区是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置...
短肢
剪力墙
的受力分析
答:
(2)短肢
剪力墙
结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,应加强其抗震构造措施,如减小轴压比,增大纵筋和箍筋的
配筋率
;(3)高层短肢剪力墙结构在水平力作用下,显现整体弯曲变形为主,底部外围小墙肢承受较大的竖向荷载和扭转剪力,由一些模型试验反映...
剪力墙
墙体水平筋是在YBZ竖筋的内侧
还是
在外侧? 另外水平筋必须伸到柱...
答:
剪力墙
墙体水平筋是在YBZ竖筋的内侧。墙肢的约束边缘构件YBZ,是属于墙肢的,其水平分布筋岂能在内面?YBZ的箍筋的外边段与水平分布筋都在同一竖面。且剪力墙水平筋按间距布置(连梁,暗梁水平筋照设)。一般情况的是两排水平钢筋,若有多排水平筋,则中间排水平筋端部构造同内侧钢筋。
剪力墙配筋率
如何计算
答:
这个没啥详细的,本来就不复杂。一米长的墙带,钢筋截面积之和除以强的厚度就可以了,注意数量级关系。有帮助望采纳。谢谢,有问题可以HI我 还有什么需要请点击“向TA求助”。我和我们的团队“建筑结构设计师”将尽力帮助你。
剪力墙
边缘构件
配筋
很高是怎么回事?组合配筋后也没有很大作用怎么办...
答:
现浇
剪力墙
边缘构件配筋可以从三个方面来取得:一个是WPJ文件,一个是SATWE分析结果中的“边缘构件”图,一个是SATWE剪力墙组合配筋选项。需要同时满足高规中
最小配筋率
要求和受力计算配筋要求;这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和,带短翼缘的暗柱...