功率6千瓦用多粗的线
6千瓦
三相电机、要用多少平方铜芯线?
答:
6千瓦
三相电机用4平方毫米铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ
功率
6kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=6/1.732/0.38/0.8=6/0.53=11.3安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流11.3A,查电缆手册YJV知,需要铜电线4平方毫米。
总
功率六千瓦需要
安装多少平方的电线
答:
单相 铜线4--6平方即可,铝
线6
---8个平方。三相 铜线2平方 铝线2.5个平方即可。电线:电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 ...
家里选择
6千瓦的
即热式热水器,用2.5平方铜线可行吗?
答:
那么这种电器的
功率
有6000瓦在安装的时候我们可以看一下,一定要用2.5平方的铜线,到底可不可以我们应该找专业的师傅进行了解,毕竟装修不是闹着玩的一段,出现错误的话就会引发事故。
6千瓦的
热水器用2.5平方的铜线对于铜线来说肯定是非常的好,但是用2.5平方的铜线它的存在电量也只有20a,它的承受...
6千瓦的
即热式电热水器可不可以
使用
2.5平方的铜线?
答:
不可以。首先6KW的热水器按照
功率
公式算:P=U*I I=P/U I=6000/220=27.2A 根据电流表,2.5平方额定载流量是28A。对比一看,貌似差不多,但是考虑电线发热、热水器使用时长,应该匹配4或6平方电线。
我
要
用
6千瓦的
动力电多大电缆合适,距离900米长
答:
6千瓦的
三相电机配电距离为900米,可选用10mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电线或者16mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘电线合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=6000/380/1.732/0.85≈10.7A;900米的输送距离是很远的了,我们要核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求...
我
要
安装两根380v6kw的电热管要
用多粗的线
如何安装电流如何计算_百度...
答:
安装两根380V6KW的电热管,每根电热管的工作电流为:I=W/V=6000/380=15.8A,两根电热管的电流就是31.6A,可以选择截面为4平方毫米的铜线。选择用电器电源线,可以先计算出这个用电器所
需要的
电流,然后根据国家500V铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表,选择相应的铜导线。原则是宁大不小,保证...
加热
功率六千瓦
需
多粗
电线
答:
三相用2.5平方的,两相用6平方的即可
6千瓦的
电机应该用多少多股线啊,是怎么算的
答:
6千瓦
则额定电流约12A,因为电动机起动电流很大,可达正常运行电流的5—7倍,因此选择电线线径时必须考虑该电流,一般按1.5倍额定电流算即可,因此6千瓦电动机的电线应按18A的安全载流量选择,可以选用1.5平方毫米的三芯铜电线。希望对你有所帮助,请及时采纳。谢谢 ...
6000瓦的蒸箱用几平方
的线
答:
6000瓦的蒸箱用6到10平方
的线
。6000瓦的蒸箱的工作电流电可以达到30A电流,可以选择6平方毫米的铜芯电缆线,如果环境温度很高可以选择10平方毫米的铜芯电缆线,选择电线线径的粗细大小主要有使用的蒸箱
功率
的大小所决定,蒸箱的功率越大的话选择电线就越粗。6000瓦蒸箱接线方法 把三根发热管的一个头连起来...
6千瓦
380v三相水泵1000米长
需要
多大的铜芯线?
答:
380v,6KW的水泵,额定工作电流约12A,VV-1kV-3x6mm 三心铜电缆安全载流量32A本可以满足水泵启动要求。但是由于距离1000米长,VV-1kV-3x6mm 三心铜电缆 ,电压降是7.86mv/m,1000m 电压降为7,86V。如果3x6mm电缆 与3x10mm电缆价格差别不大的话,建议最好用 VV-1kV-3x10mm 三心铜电缆。