功率因数自动补偿不了
自动功率因数补偿
在断电及来电时动作顺序
答:
呵呵 从事无功
补偿
这25年来,我们也常常遇到用户提这样的问题。这个问题的答案是这样:断电,补偿器会把所有的电容器断开,不论断电瞬间情况如何。因为失去工作电源了,不论接触器、还是复合开关、还是可控硅模块,都会断开的。断电以后,补偿器处于复位状态。所以再次来点以后,补偿器会重新开始工作,从0...
补偿
电路的原理
答:
它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式即可得以改善;2、电力电容补偿也称功率因数补偿。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、
功率因数自动补偿
控制装置、盘面仪表等组成。
无功
补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
你可以要求柜子厂家(或
补偿
控制器厂家)给予
赔偿
,除非他们能证明,
功率因数不
达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功
功率自动补偿
控制器
答:
控制器检测到需要
补偿
时才会投的,你目前的
功率因数
是多少?目标功率因数设置的是多少?你把功率因数设置高一些看看,假如目前设置的功率因数是0.92,而实质的功率因数是0.91~0.92的话,那你就设置到0.98~1.0希望能帮到你。
配电
功率因数
低太低怎么回事?
自动补偿
器显示是0.65,因数表显示是0.75左...
答:
自动补偿
是检测负荷电流的,如果电流过小就会亮欠流灯而且装置不工作,如果有电流还亮可以看下有关设置,在不行可能是装置有问题,至于补偿电容多少看你有没有全部投入运行,如果全投因素还低那是少了。
配电室电容柜
功率因数
过低 白天通常0.8晚上更低只有0.5 电容组还不运 ...
答:
如果是瞬间的那是正常的。如果不是有可能是取样的互感器有问题,也有可能是
自动补偿
仪的问题。
无功
补偿
如何设置
答:
1.设置目标
功率因数
一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
无功
补偿
控制器,线路,手动都可以,
自动不
工作,请问是哪些原因,涉及那些...
答:
1,手动正常,
自动不
工作,说明柜子其他部分正常,
补偿
控制器不正常。2、补偿器不不正常,通常是采样信号的问题。你查查电流采样是否正确。判别正确与否西药好多数据和现场情况。还需要你提供更多数据,比如:自动的时候,
功率因数
显示是多少?因现场情况千差万别,这里说不清楚,不妨私聊吧。可搜索我们公司...
电容
补偿
柜,
功率因数
时正时负,要紧吗
答:
你看到的,是无功
补偿
柜(俗称电容柜)上“无功补偿控制器”显示的数据,数据波动,而且出现你说的时正时负,是正常的,不用紧张。补偿柜是
自动
工作,它投切电容器,是依据负荷变动来决策的。由于负荷有波动,所以补偿也时时在调整,
功率因数
也就出现波动了。你看到的数据情况,是补偿得比较好的情况,...
电容
补偿
有什么作用?
答:
电力电容补偿也称功率因数补偿。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、
功率因数自动补偿
控制装置、盘面仪表等组成。电容补偿方式:1. 就地补偿 就地补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机...