33问答网
所有问题
当前搜索:
功率晶体管输出驱动继电器
plc
晶体管输出
,
驱动
固态
继电器
,频率每秒3次,在驱动电磁线圈,电磁线圈...
答:
线圈大不大?频率少一点试一下
PLC输出中的
晶体管输出
和晶闸管输出有什么区别
答:
二、输出条件不同 1、
晶体管输出
:由形成二个PN结的三部分半导体组成的,其组成形式有PNP型及NPN型。我国生产的锗三极管多为PNP型,硅三极管多为NPN型,结构原理是相同的。2、晶闸管输出:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大
功率
...
三极管驱动继电器
的电路,脑袋想爆了也没想明白,请高人指点! 这样接...
答:
输入为高时,Q1,Q2导通,
继电器
打开。下面的电路输入接什么呢?
继电器驱动
芯片uln2003
答:
ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来
驱动继电器
。它是双列16脚封装,NPN
晶体管
矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的
输出
端允许通过电流为200mA,...
在电子电路设计时,如果想用光耦代替
继电器
,应该注意什么?
答:
1、光耦本身允许电流较小,就在光耦输出加装
驱动
晶体管,用晶体管集电极开路输出。2、
继电器
在低压运用时不用考虑电压问题,用光耦时必须考虑输出晶体管的耐压与集电极最大电流。3、光耦输出只能用于直流电路,禁止用于有交流电流或电压存在的情况。4、
晶体管输出
有漏电流存在,当用于对漏电流很敏感的情况时...
plc
输出
方式有哪几种?合适用于何种负载
答:
目前大部分PLC输出类型有以下几种:1、
继电器输出
,这类输出为数字量,可通过中间继电器转换带动较大一些的负载,如接触器等,但在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的输出。2、晶闸管或
晶体管输出
,PLC双向晶闸管输出电路只能
驱动
交流负载,响应速度也比继电器输出电路形式要快,寿命要长。双向晶闸管输出...
西门子 S7-200 怎么看是
继电器输出
还是
晶体管输出
答:
在PLC上有AC/DC/RELAY或AC/DC/DC的符号,后面的字母为RELAY是
继电器输出
,是DC为
晶体管输出
。晶体管输出,这个是电路控制中的说法。在很多自动化设备中,电路最终都需要对一些执行部件(如电机、电磁铁)实施控制;电路对这些执行部件的控制可通过继电器、双向晶闸管、晶体管等开关器件进行,因此对于电路的...
三菱plc
输出
点显示
继电器
型是什么意思
答:
PLC的输出点分为晶体管型和继电器型,晶体管型的最大电流负载能力是300mA,而继电器型好像是3A吧?具体记不太清楚。这是从负载能力来说的。如果从
驱动
方式来说,
晶体管输出
点是通过PN节偏置来控制输出的,
继电器输出
点是通过线圈的得电和失电来控制是否输出的。
怎样判断plc是
晶体管
还是
继电器
答:
通过外观标识区分。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为
晶体管输出
,1BD23为
继电器输出
。举例:西门子s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
PLC输出和
继电器输出
有什么区别?
答:
继电器输出
:电压范围宽,一般是≤AC250V或者≤DC30V。电流大,1~2A左右。动作频率低,1Hz左右。
晶体管输出
:控制电压范围窄,一般DC5-30V。电流小,一般是0.5A左右。动作频率高,1KHz左右,支持高速脉冲输出的输出口甚至能达到100KHz。晶闸管(可控硅)输出:控制电压范围窄,只能是交流。电流大。频率...
<涓婁竴椤