33问答网
所有问题
当前搜索:
化学植筋规范
安徽关于禁止
植
钢筋规定
答:
合建质安监[2008]31号 关于墙体拉结筋
化学植筋
施工有关问题 的通知 各有关单位:近期以来,我站在监督巡查中发现,墙体拉结筋化学植筋法施工存在定位不准、孔深不足、钻孔不清、锚固胶质量达不到
规范
要求、检验数量不足以及检测结果不合格等现象,给工程留下隐患。四川汶川大地震震害调查表明,墙体拉结筋...
现浇门过梁
植筋
是应两边植筋还是一边植筋 搭节长度多少箍筋应怎样设置...
答:
两边
植筋
,根据GB-50367-2006混凝土结构加固设计
规范
规定植筋长度≥10d.ps:植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程.
二次结构
化学植筋
过梁搭接长度为多少?有没有
规范
?
答:
你是说
植筋
长度还是植筋已经完成后的过梁钢筋搭接长度,如果说是植筋长度正常情况下为15d,这个是没有
规范
的,根据专业公司的理论数据,如果说钢筋搭接长度按规范执行(根据砼强度、搭接接头百分率),
幕墙支座预埋件漏埋而采用
化学
螺栓时,有什么特殊要求
答:
幕墙的后置埋件的固定,现在的
规范
要求一定要使用
化学
锚栓或
植筋
,不允许使用膨胀螺栓。对于化学锚栓的使用,有以下要求:1、锚栓的类型、规格、数量、布置和锚固深度必须符合设计和有关标准规定。2、埋设锚栓的基体混凝土应满足设计要求。如混凝土强度达不到设计要求,应报设计单位修改锚固参数。风化混凝土、...
填充墙砌体
规范
要求
答:
填充墙砌体
规范
要求如下:1、烧结空心砖、小砌块、砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。2、填充墙砌体应与主体结构可靠连接,连接构造应符合设计要求,连接*不得随意改变。每块填充墙与柱的拉结筋位置超过1块的高度的数量不应多于。3、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用
化学植筋
连接时,应进行实体...
植筋
胶使用方法是什么
答:
需要注意的是,锚固胶养护期间不得旋转、敲击螺杆。资料拓展
植筋
胶是由合成树脂、填充材料及
化学
助剂组成的建筑粘接加固材料,具有粘接强度高、如同预埋,常温固化、硬化过程收缩小,耐温性能好、可在埋筋后焊接,耐久性、耐候性好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,固化后韧性、抗冲击能力优异,不...
植筋
胶怎么使用呢?
答:
2、清孔 先用气泵吹掉孔里面的泥灰,再用毛刷刷掉表面松动的混凝土,然后用高压水枪将孔清干净,这一步一定要清理干净,不然会严重影响后续施工效果。3、注胶 将MT500的注胶嘴装上胶瓶,把注胶嘴插入孔底,边打胶边缓慢外提,剩余的胶液可以下次待用,注意不要被污染。4、
植筋
注完胶后将钢筋按...
结构加固
植筋
钢筋植入锚固长度是多少
答:
2010-08-26 钢筋锚固长度
规范
108 2011-11-08 钢筋锚固长度是什么意思 469 2011-12-15 钢筋锚固长度怎么计算的 219 更多关于锚固长度的知识 > 网友都在找:
化学植筋
强度 钢筋植筋深度要求 钢筋植筋 板植筋锚固长度 正在求助 换一换 回答问题,赢新手礼包 苦等8分钟: 夫妻之间没有丈夫的同意去做整容会怎...
锚栓和
化学植筋
能抗剪吗?
答:
但最好的是想化学螺栓的生产厂家索要资料,上面有个直径的化学螺栓的抗拔和抗剪承载力,这个是实验得出的,可信度比较高。而且可以肯定说,如果没有抗剪,那生产这个玩意就没意义了。化学锚栓植入又深度要求,还又混凝土强度要求。植筋就是一跟钢筋,根据实际需要植入。
化学植筋
,(简称植筋,也叫种筋)...
2012年5月1日后工程检测单位做
植筋
拉拔试验时是执行GB50203-2011还是JG...
答:
我个人认为采用JGJ145-2004为好,首先JGJ145-2004检验力值相对较高大于6KN,就后
植筋
来说采用145可以整体提高植筋质量,145抽检数量相对较少,不会较大增加施工单位检测成本。但
规范
应该是优先选用国标。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜