一般一个应急照明灯的照度是多少?
答:
建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:1、疏散走道的地面最低水平照度不应低于l.0 lx。2、人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.0 lx;对于病房楼或手术部的
避难间
,不应低于10.0lx。3、楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0 lx。以上是...
住宅
避难间
防火门安装是依清水房还是依装修后为准
答:
住宅
避难间
防火门安装是依装修后为准根据《高层民用建筑
设计
防火
规范
》第6.1.13条,要求建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:1.避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。2.通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下...
你会
设计
消防图纸嘛?
答:
首先,CAD得精通。能熟记所有的CAD的命令,也就是说你在用CAD画图的时候用键盘去打命令,不要去用鼠标在界面上找命令。比如:L,就是画直线。A,就是画圆弧。还有就是多保存“块”。经常运用插入“块”。反正,学好CAD就是勤练习。其次,你还得知道消防
设计规范
,知道什么场所设计什么系统。比如,...
耐火窗与防火窗的标准区别耐火窗与防火窗的区别
答:
17、 在《建筑
设计
防火
规范
》(GB50016-2014)中,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,如建筑高度54米以上住宅楼
避难间
、建筑物采用BB2级外保温材料时、住宅楼敞开连廊所面对的建筑外窗以及当建筑物上下开口之间设置防火玻璃墙时等情况。18、传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性...
(2019真题)下列建筑外墙的部位和场所的内保温
设计
方案中。正确的是...
答:
【答案】:D 根据《建筑
设计
防火
规范
》(GB50016-2014(2018版))中第6.7.2条规定, 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定: 1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、
避难间
、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A级的保温...
室外楼梯的
规范
依据
答:
向前辈们求助,我现在做学生宿舍,需要设一个室外楼梯,该如何如做,有没有什么详细的规范依据啊多谢大家了.查看:宿舍建筑
设计规范
民用建筑通则民用建筑防火规范重点看防火和疏散的部分,呵呵 如果是高层的话还有个高层建筑设计防火规范,也是疏散跟防火的重点看 1 楼梯
间设计
应符合现行国家标准《建筑设计防火...
应急灯设置
规范
答:
2 地下室疏散楼梯间。3 超过20m的直行走道、超过10m的袋型走道。4 人防工程。5
避难间
、避难层及其他安全场所。指示疏散方向的设置要求 1设置在疏散走道的顶部时,其底边距地面高度宜为2.2m~2.5m。2 设置在疏散走道的侧面墙上时,设置高度宜底边距地1m以下,标志灯设置间距不应大于10m,灯具突出...
新版《建筑
设计
防火
规范
》对外墙保温材料有哪些规定
答:
温材料,严禁采用B3 级保温材料;设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合本
规范
的有关规定。6.7.2.内保温系统 6.7.2 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应符合下列规定:1 对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的 疏散楼梯间、避难走道、
避难间
、避难...
残疾人托养中心标准
答:
碍
设计规范
》JGJ50的规定。二层及以上建筑均应设置无障碍电梯或残疾人专用坡道。 3、设置完善且明显的标识系统,其中托养设施使用“阳光家园”统一标识;可设置指导视力残疾人和听力残疾人的触摸式语音提示系统、光学识别提示系统等。 4、符合防火、安全、防灾的要求,各楼层可设置残疾人防灾
避难间
,以满足紧急救援...
高层建筑用什么门窗好?
答:
另外,常规防火窗的温感闭窗器是外置的,这会影响建筑美观,也使得其在住宅建筑中难以广泛推广。而市面上常见的断桥铝窗户在耐火时间上往往不足1小时。针对这一现状,苏州金刚防火钢型材系统有限公司依托多年技术积累,已研发出符合《建筑
设计
防火
规范
》中
避难间
要求的非隔热防火窗,其耐火完整性超过1小时...