工频
变压器 额定
电流
计算
答:
工频
变压器计算
条件:初级AC 220 50Hz, 次级 AC11V ,容量 30VA 次级的
额定
电流是,I=30/11=2.73A 次级计算线径的时用到的电流是2.73A 初级的额定电流是,I=30/220=0.14A 初级计算线径的时用到的电流是0.14A 计算时用的是额定电流,工作电流不能大于额定电流。
11千瓦电机
额定
电流是多少安?
答:
额定
电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的
单相变压器
,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A...
怎样
根据有功
功率计算变压器
容量
答:
求出总的有功
功率
(全部加起来)P,单位是kW。假定功率因素为0.8,有功功率被功率因素除,得到一个比有功功率数值大的
变压器
视在功率,单位为kVA,S=P/0.8。变压器的负载率定为0.6-0.7。则变压器的视在功率W=(0.6-0.7)*S。考虑到电器设备的同时利用率为0.3-0.5,则最后变压器的视在...
1250kva
变压器
负载容量
计算
公式
答:
例如:求负载为3000KW,需要配装多大变压器?10KV/400V 变压器的效益为80% ,所以需要的变压器为:3000/0.8=3750KVA。1250KVA变压器经济执行后节约电量
计算
公式 建议你看一下 GB/T 13462-2008|电力变压器经济执行 里面有计算公式
单相变压器额定
容量计算公式和三相变压器额定容量计算公式? 不考虑
功
...
怎样计算变压器
的容量?
答:
在
变压器
铭牌上规定的容量就是
额定
容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功
功率
选变压器,感性负载的视在功率要大于电力变压器容量,负载电流要超过变压器的允许值,...
变压器
容量
怎样计算
?
答:
关于变压器容量
计算
的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在
功率
。2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率。3、
变压器额定
运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量。4、变压器额定运行时,变压器的输入视在...
如何计算变压器
的负荷率 比如说我变压器容量8000KVA 我的年耗电量为600...
答:
一般情况下,8000KVA
变压器
,负载能力约7200KW,你每小时设备
功率
约为60000000/365/24=6849KW, 平均负荷率=6849/7200=95% 。 本回答被提问者采纳 热心网友| 发布于2011-09-16 举报| 评论(2) 16 2 根据
计算
!你的变压器已经是超负荷了 神龙麻糖 | 发布于2011-09-15 举报| 评论 3 1 一般情况下,800...
变压器
容量
计算
公式是什么?
答:
变压器
的容量
计算
公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是
额定
容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器
容量
怎么算
?
答:
额定
电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器额
2次侧
额定
电流
是如何计算
的?
答:
你的问题解答是:1、
变压器
三相
功率计算
式为:S(视在功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)P(有功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×cos φ =S×cos φ Q(无功功率)=1.732×U(线电压)×I(线电流)×sin φ =S×sin φ 2、你的变压器的二次侧计算:
额定
电流:Ie=12...