33问答网
所有问题
当前搜索:
单相电度表带电流互感器
电能表
与
互感器
的配比是多少?
答:
选配互感器和
电能表
如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V 1.5(6)A ,的
单相表
代替;
怎么安装
电度表
答:
交流电能的测量大多采用感应系电度表。
单相电度表有
专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和
电流
线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可,若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压
互感
...
电表
与
互感器
配比是多少?
答:
选配互感器和
电能表
如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V 1.5(6)A ,的
单相表
代替;
三个
互感器
带三个
电流表
及一个
电度表
怎样接线
答:
三个
互感器
带三个
电流表
及一个电度表可以根据不同的电表实际,采用下面的方法接线:其中前两个图是第一种接法;后两个图是第二种接法,这个接法可以使用
单相电度表
。
怎样判断
电度表
的型号?是接
电流互感器
或是直接的?
答:
怎样判断
电度表
的型号?是接
电流互感器
或是直接的? 我来答 3个回答 #热议# 已婚女性就应该承担家里大部分家务吗?匿名用户 2013-11-01 展开全部 电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的...
这个是正泰702的
互感
式
电度表
1.5(6)A的,如何接线?
答:
额定功率为220V400W的电热板,其总的电流仅仅只有1.8A呀!而你所选择的电表是1.5(6)A的呀。这个完全可以胜任这个负荷呀!
单相电表
接线图 因为,你用的这块表最大电流为6A嘛!所以,对于1.8A的负荷真的可以胜任喔!没有必要再接
电流互感器
了嘛!你接负荷的时候,只需把负荷直接接在上图所示的...
用三个
单相电度表
计量三相电费,电表是5(10)A,
互感器
是100:5,问如何计...
答:
三块
单相电能表
分别的计行码(止码减起码)乘CT变比100/5=20。例;A相100-80=20 B相102-81=21 C相120-95=25 (20+21+25)*20=66*20=1320 那么当月(期)电量1320kw.h 1320 乘用电类别电价等于当月(期)应缴电费。
电表
与
互感器
配比是怎么算的?
答:
选配互感器和
电能表
如下:一、60kW :1、互感器:应选择变比 150/5 ,精度不低于 0.5S 级 ,容量不小于 20VA 的 低压浇注式
电流互感器
;2、电能表:宜选择 3×220/380V 3×1.5(6)A ,精度不低于 1.0 级的电子式三相四线电能表;也可采用 三只 220V 1.5(6)A ,的
单相表
代替;
电度表
的读数怎么看
答:
如您使用的是机械
电表
,可通过电表表盘上的一排窗口中的数字了解电表记录的累计用电量;一般情况下,红色窗表示小数部分,为小数点后1位;黑色窗表示整数部分,从最右边开始,第一位为个位,以此类推。如需计算某一用电期间的实际用电量,用电量=本次抄表读数-上次抄表读数,如您的电表配
有互感器
,...
互感器
接
电度表
再接
电流表
,
有
何影响
答:
互感器
测电流精度与互感器二次回路电阻
有
关,回路中串入
电流表
后若导线总长度没增加多少也就是回路总电阻没增加多少,对测量精度没任何影响,电流表也可正常显示电流,电流表本身内阻极小可忽略不计。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜