33问答网
所有问题
当前搜索:
双法兰液位差压变送器
罐未投用,单
双法兰
显示有数值
答:
如果罐内压力影响,这是变送器的静压差.请参考一下这道例题.用
双法兰差压变送器
测密闭容器
液位
如图所示,液位变化范围h=1m,图中hl=2m,h2=lm,H=3m,所测介质密度ρl=1200 kg/m3,变送器毛细管中充液密度ρ2=850 kg/m3,求变送器的量程和迁移量.由题意可知,变送器的量程ΔP为 ΔP=ρ...
...修改吗?我用的是北京瑞普恩德斯豪斯的
差压变送器
。
答:
因你的375手操器也是HART协议的,,如变送器不带HART协议就不能改了,一般北京瑞普恩德斯豪斯的
差压变送器
都带HART协议,是可以改的,可能你的操作方法问题了,看一下相关操作步骤,就可以解决了,祝你成功!
差压
式
液位
计的工作原理
答:
2、双法兰式差压液位计:
双法兰差压液位
计是测量变送器高低压侧之差的仪表,输出标准信号给DCS或PLC等系统。 它与一般的压力变送器不同的是它有2个压力接口,
差压变送器
一般分为正压端和负压端, 通常情况下,差压变送器正压端的压力应大于负压端才能测量。双法兰式液位变送器是使用毛细管法兰变送...
双法兰液位
计带现场显示吗
答:
带。
双法兰液位
计是带现场显示的。具有远传功能的是双法兰电容式
差压变送器
,现场显示的是磁翻转液位计和双色石英液位计。现场显示4-20ma的输出。
双法兰液位
计怎样计算迁移?怎样设量程?
答:
计算的迁移量不一定准确,除非各项参数都能给准。在零
液位
时,
变送器
上的
差压
就是迁移量。量程根据取压口的距离来计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管...
...
液位
变化范围为6~10m,要求远传显示,试选择一台压力
变送器
...
答:
3.迁移:(注:下面仅适用于单法兰或用导压管测
液位
的场合,若采用
双法兰差压变送器
则需考虑正负压侧毛细管硅油高度差的影响)液位6m时的压力值是变送器的零点,要求变送器输出为4mA。故需进行零点迁移。迁移量为-pgh1=-1000*9.8*6 Pa=-58.8 KPa 故设置变送器的测量范围为-58.8-- -19.6...
双法兰液位
产生堵塞现象怎么解决?急求!!!
答:
如果你这罐是通大气,最好的办法就是用雷达
液位
测量或者用超声波测量液位.价格贵但是最好用了,如果你罐子高,就用雷达的,罐子矮就用超声波的,超声波测量的液位最大量程一般都在个位数.雷达就测量得更远了!还有一种办法就是用浮球式液位测量仪.不会堵.你里面的介质是固体,用
双法兰
也不好,出口还是...
双法兰液位
计的安装上标的H L是什么意思
答:
双法兰液位
计的安装上标的H、L表示:H:高压侧或正压侧L: 低压侧或负压侧 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种。液位计的类型有音叉振动式、磁浮式、压力式、超声波、声呐波,磁翻板、雷达等。