33问答网
所有问题
当前搜索:
发电机无功怎么调节
发电机
励磁
调节
器在"手动",只增加有功时,则
无功
减少为什么
答:
在手动状态下,一般励磁电流基本不变,当增加有功时,相应的去磁作用增大(交轴反应),造成
无功
略有减少,显示功率因数大幅提高。
发电机
在额定电流时,能否降低
无功
增加有功?
答:
不太明白你的意思,你是说如果让
发电机
在额定电流下让它有功出力更大是吗?那就提高负载的功率因素就能达到这个目的,也就是降低负载的
无功
损耗,也可以并联电容来补偿无功功率,使发电机容量得到充分发挥,但是功率因素别高于0.95,容易引起震荡。
谁的手最贱
答:
如何
使发电机推出运行的时刻避免无功电流的冲击?答:由励磁调节器静态特性可知,当整定值Uref增加时调节器的测量特性将右移,随对应的调节器的工作特性也右移,于此对应得励磁调节器输出特性Ief=f(Ug)曲线平行上移,反之,整定值小于发电机武功调节特性平行下移推出运行:
调节发电机无功调节
曲线平行下移,如图,则在位置三...
发电机
的励磁
调节
器的调节方式?
答:
在恒励磁电流(手动)运行方式下,数字式励磁调节器采入信号,与给定值比较,经比例(积分)控制规律的运算后送出控制信号到移相触发单元。由于自动运行方式的电压整定范围有限,在机组安装、检修或事故跳闸后进行发电机升压试验时,通常用手动方式来
调整发电机
的励磁从而
调节机
端电压或发电机的
无功
,这样...
发电机
在解列前为什么要把
无功调整
到≥0呢?
答:
发电机
解列前要将
无功
功率和有功功率降到零,同时将有功和无功都转移给其他发电机,这是为了减少对电网的冲击。因为要是不转移出去,发电机一解列,此负荷突然要电网供给,必定造成对电网的冲击。对发电机来说,突卸有功和无功负荷,发电机突然失去了阻力,原动机将可能发生飞车。励磁电流来不及
调节
,...
如何调节
同步
发电机
的功角,最好详细说明下过程
答:
当发电机输出功率不变时,通过改变发电机励磁来
调节发电机
输出的功角,当励磁电流大于额定值时,发电机的功角是滞后的,如果励磁电流小于额定值时,发电机输出功角是超前的。当增加汽轮机进气量后,就是增加了发电机的有功输出,而此时励磁电流没有变化,也就是
无功
没有变化,在功角矢量图中,当有功...
发电机
并网后升不起
无功
的原因
答:
需要对整个同期回路进行重新设计,存在很大的风险。方案三:查阅SDQ200微机自动准同期装置内部板件图,提出修改同期装置交流采样板整定值方法。此方法可以通过简单的修改电位器电阻来修正电压。装置内部系统侧和
发电机
侧采样板电位器均可
调整
,此方法简单,不需要对交流电压回路进行改动。
发电机怎么调节
频率跟电压的
答:
您好!同步发电机输出电压降低时应该加大该机组的励磁电流以提高其机端
无功
,从而提高机端电压;当发电机频率升高时候应该
调节发电机
的转速,机组调速器并网前都采用频率调节模式,使得机组频率跟踪给定频率(50hz).发电机调速器在并网后,频率是被大网拖着的(工频50hz),这时你加大机组进气(进水)量,转速是不会...
为什么
发电机
的
无功
功率不可以调的很低呢?
答:
功率因数过低使得
发电机
端电压上升,铁芯内磁通密度增加,损耗也增加,铁芯温度上升,当发电机在额定负荷下运行时,若此时功率因数过低,发电机出力将受限,发电机的效率将大大降低。所以在平时的运行监视中,运行人员要做到合理分配各机组的有功、
无功
负荷,使发电机在安全、经济的条件下运行。
并列于无穷大容量电力系统的隐极同步
发电机
,当
调节
有功功率欲保持
无功
功...
答:
增加
发电机
有功负荷时,功角增大,
无功
负荷会自动降低,所以增加有功的同时要增加一点励磁电流,才能维持无功不变。减少发电机有功负荷时,功角减小,无功负荷会自动升高,所以减少有功的同时要降低一点励磁电流,才能维持无功不变。励磁电流的作用 (1)
调节
励磁,可以维持电压恒定。(2)可使各台机组间无功...